有一个朋友在空调系统调试时发现回风口噪声很大(采用风管机),我们进过核算后发现原来是全压选高了(核算结果为250,实际选用400)。当时整个工程已近尾声,要换风管机已不太可能,所以我给他的建议是:1、通过增加系统阻力的方法,具体是关小风管机进出口风阀及关小送风口前端调节阀。2、给回风口加筋以增加回风口刚度。在以上两条无法解决问题时可采取下一方案,即3、在风管机进口与出口间加一旁通管,使部分风管通过旁通管回到回风口。
有一个朋友在空调系统调试时发现回风口噪声很大(采用风管机),我们进过核算后发现原来是全压选高了(核算结果为250,实际选用400)。当时整个工程已近尾声,要换风管机已不太可能,所以我给他的建议是:
1、通过增加系统阻力的方法,具体是关小风管机进出口风阀及关小送风口前端调节阀。
2、给回风口加筋以增加回风口刚度。
在以上两条无法解决问题时可采取下一方案,即
3、在风管机进口与出口间加一旁通管,使部分风管通过旁通管回到回风口。
各位有什么好的建议不妨提出来,大家一起讨论。
2楼
加变频器
回复
3楼
1。是什么风机,离心的可以换皮带轮
2。增加消声器,即增加系统阻力
3。加变频器
回复
4楼
方法以前两条可行度最强
回复
5楼
关键有一点,他自己设计的自己去推翻不太好吧,嘿嘿.还有给他找个理由,我也知道这样不道德.不过换皮带轮还是可以试的,成本不大.消声器的话动静太大了点.
回复
6楼
变频器不到万不得以最好不用。最好还是换皮带轮或加阀增加阻力。也可以把回风管改成软管,多绕几圈,可有效降低噪音
回复
7楼
回风管改成软管,多绕几圈,可有效降低噪音 哈哈 好注意呀 ~~~~~
换皮带轮或者加阀比较可行
回复
8楼
其实我是这样来考虑的,如果在不减小风管机全压的条件下用旁通管最有效,之所以提出关小风管机进出口风阀及关小送风口前调节阀是为了动静小一点少给他找麻烦.不过要是负责一点的话当然是换个全压小的.加变频器还真没试过,为什么可加?怎么加?望指教.
回复
9楼
就是不在50hz的频率工作,比如40,这样转速就降低了,风压也降低了,我们做过几台风机共用1个变频器,就是要求同时工作
回复
10楼
风管机据厂家说风压可调
回复
11楼
选用风管机上的“低速”运行。风管机一般都有三速调节,没有的话加一个。
回复