看了很多的图纸,都是水泵的出口管径比接水管径小一个号,为什么不设计成同一个型号呢,如果需要变径,在哪里变比较好一点,
看了很多的图纸,都是水泵的出口管径比接水管径小一个号,为什么不设计成同一个型号呢,如果需要变径,在哪里变比较好一点,
2楼
我的思路是,水泵入口流速控制在1.5m/s以下,出口管径由比摩阻控制。所以进出口经常会不一样。
水泵出入口,过了软接就变径
回复
3楼
楼上的接管方式不妥
水泵出入口,一般是先变径,再接软接头
回复
4楼
用大小头直接加法兰接到水泵后再接软接头。
回复
5楼
先变径,再接软接,是硬道理。
回复
6楼
1.水泵出口应先接变径在接软接头,因为变径前的水流速相当大,会对软接头造成损害。
2.水泵出口的流速是很大的,如果管道系统的管径与泵口相同,那么系统的阻力将会相当大的,后果可想而知的。
回复
7楼
大哥们 偏题了
这个问题我也曾经有过疑问~ 我的问题是 为什么不把水泵的口搞得大一些~ 这样也可就不用变径了 不是也挺好吗?
希望有明白的大哥给出一个比较令人信服的答案
谢谢~~~
回复
8楼
呵呵,搞错了,是该先变径再软接
多谢上面指正
另一个原因是水泵的承压和管道阀门软接的承压经常不一样,法兰盘接不上,经过一个变径以后就好接了
至于为什么不把水泵口搞大些就不清楚了
回复
9楼
水泵出口处的流速一般为2.4-3.6米/秒,而水管干管的流速一般为1.5-3.0米/秒,因此都是水泵出水口比接管小一个型号。如果选择同一个型号,对水泵来说就是浪费。
回复
10楼
对9楼的回答还不是很满意~
要是把水泵的接口扩大~ 自然也就降低了流速 生了大小头 在工程中也会有很大的收益
大家觉得呢?
回复
11楼
问楼主一个问题
选泵的时候主要是根据什么来选择的?
不同的空调系统 它的系统阻力不一样
厂家不可能为了某一个工程而专门生产一台泵吧?!
回复