10KV电缆载流量估算
flowfox
flowfox Lv.2
2010年09月20日 17:29:18
只看楼主

请问:10KV YJV22-3X150电缆,载流量一般设计可以达到多少?最大是多少?后面可以带7000KVA的负荷吗?

请问:10KV YJV22-3X150电缆,载流量一般设计可以达到多少?最大是多少?后面可以带7000KVA的负荷吗?
免费打赏
dljeth
2010年09月20日 21:16:54
2楼
这个负荷有点够呛呢。3X185的才带4000-5000左右的负荷。
回复
xzz1975
2010年09月28日 10:13:11
3楼
学习了,非常感谢:handshake
回复

相关推荐