梯式桥架和槽式桥架应用问题?
gui1919
gui1919 Lv.2
2006年01月09日 18:45:53
只看楼主

图纸上没有标明强电井内是采用梯式桥架还是槽式,请问一般强电井内桥架是选梯式还是槽式?

图纸上没有标明强电井内是采用梯式桥架还是槽式,请问一般强电井内桥架是选梯式还是槽式?
免费打赏
guoyong1980
2006年01月09日 21:03:15
2楼
是槽式的!
回复
guoyong1980
2006年01月09日 21:03:40
3楼
是槽式的
回复
tgzdb
2006年01月09日 21:28:50
4楼
我感觉槽式的不容易散热,而且很容易在盒槽内留有积水,所以我一般都用梯级式的!
回复
my96216
2006年01月17日 13:57:27
5楼
是梯式的
回复
tcchezhong
2006年01月17日 14:54:49
6楼
电力电缆较粗大,宜用梯架,且散热好。
其他,细线可用槽合。
回复
sxldq
2006年01月17日 19:42:55
7楼
一般用梯式桥架,很少用槽式的
回复
zhengjie20
2006年01月17日 20:31:37
8楼
如果考虑散热的话,用梯式的比较合理。
回复
薇鹰
2006年01月18日 15:27:19
9楼
梯式和槽式除了散热还有什么区别?
那次听仪表专业说,槽式的有利于屏蔽
回复
m2z
2006年01月19日 12:45:39
10楼
一般选用槽式,电缆桥架是为了保护电缆不受外部损伤。
如果你能保证你的电气竖井可靠封闭,那么可以选用梯架。不过现在的电气竖井好像都做不到。
回复
zn28
2006年01月19日 17:19:52
11楼
竖井用梯式的好,方便绑扎电缆。。
槽式的固定电缆比较麻烦