这种情况如何计算消防用水量?
wangwang36
wangwang36 Lv.2
2006年01月09日 17:14:13
只看楼主

该建筑底下两层裙房是商场,每层商场面积近8000平米,然后其上在周围有三栋住宅和一栋宾馆,像这种情况应该如何计算消防用水量?

该建筑底下两层裙房是商场,每层商场面积近8000平米,然后其上在周围有三栋住宅和一栋宾馆,像这种情况应该如何计算消防用水量?
免费打赏
zhanghaijun760209
2006年01月09日 19:39:54
2楼
自动喷淋是肯定要的,消火栓根据是不是高层,如果不是的话最大也就是15L/S.
回复
ah-wangjun
2006年01月10日 02:27:55
3楼
你应该告诉大家是高层还是多层
回复
ynhyh
2006年01月10日 11:13:00
4楼
条件不清楚,无法回答
回复
wangwang36
2006年01月15日 20:17:48
5楼
算是小高层吧,宾馆部分13层, 其余住宅七层
回复
ah-wangjun
2006年01月16日 02:10:03
6楼
你计算一下高度,估计建筑应该控制在50以内,消防水量应为室内室外各30l/s,若超过50米,室内则为40l/s。
回复
wangwang36
2006年01月17日 16:13:40
7楼
麻烦能给个说法,这种情况下确定消防用水量的原则是什么?
回复
ah-wangjun
2006年01月17日 16:32:12
8楼
确定消防水量的原则当然是规范,水量确定见高规表7.2.2,你的建筑应该定义为综合楼,应该按照表中第三栏确定消防水量
回复

相关推荐

APP内打开