消防给水问题,请指教
caoermeicem
2006年01月09日 12:40:40
只看楼主

像这样的消防环状管道,不断开是错的么?不明白一个单层厂房建筑,共用了8个消火栓,一条进水管环状布置,有人说“必须从中断开一处,不然两股水流相向对流 ,不断开就一定错!”希望大家指教!

像这样的消防环状管道,不断开是错的么?不明白

一个单层厂房建筑,共用了8个消火栓,一条进水管环状布置,

有人说“必须从中断开一处,不然两股水流相向对流 ,

不断开就一定错!”

希望大家指教!
免费打赏
edison-22
2006年01月10日 14:36:33
12楼
呵呵
上学刚开始学时也有这样的错误看法(水是对流)
其实不是这个样子的;)
回复
windwindy
2006年01月10日 15:06:01
13楼
说对流的可能想象力挺好的!
回复
mb90
2006年01月10日 15:57:29
14楼
一条进水?还环状管网?有必要吗?一条进水应该支状管网啊!呵呵!也必须分成2段
回复
nanming
2006年01月10日 16:19:58
15楼
从图上看,只要中间加一只阀门就行。设置环状管有多种办法,也可从泵房分两路出水,这样好控制。
回复
chenghanyu
2006年01月10日 17:44:13
16楼
好玩儿,如果要断开那环状不知道是什么样子的啊
回复
liyanbo-yiyi
2006年01月10日 18:24:50
17楼
同意15楼说的 ,很对
回复
pumpbj
2006年01月10日 20:30:39
18楼
谁给你说的,也太外行了吧
回复
xhniao311
2006年01月10日 20:31:30
19楼
只有8个消火栓为什么要成环?
回复
duyifei951
2006年01月10日 21:02:19
20楼
成环,在保证两个进水管。规范是最低要求。
回复
goodsheep
2006年01月10日 21:16:17
21楼
环状网永远比枝状网的保证率高,就是双管供水嘛