像这样的消防环状管道,不断开是错的么?不明白一个单层厂房建筑,共用了8个消火栓,一条进水管环状布置,有人说“必须从中断开一处,不然两股水流相向对流 ,不断开就一定错!”希望大家指教!
像这样的消防环状管道,不断开是错的么?不明白
一个单层厂房建筑,共用了8个消火栓,一条进水管环状布置,
有人说“必须从中断开一处,不然两股水流相向对流 ,
不断开就一定错!”
希望大家指教!
22楼
外行了吧
回复
23楼
天外奇谭
回复
24楼
消火栓进水管路进行环状设置,最主要是为了保证消防供水的可靠性。在环管中若发生阻塞现象,可保证整个系统的正常工作。所以不能断开。
回复
25楼
如果要断开那环状不叫环状管网了,应该算是枝状管网了,那个叫断开的应该是个外行人说的话。环状管网主要是保证不会有断流。水总是往出水方向流的那里会出现有对流的情况。
回复
26楼
嘿嘿~
成环应该第一哦
回复
27楼
最好先看看规范啊,规范上不是写的清清楚楚的吗?不过成环状会对流我到还是第一次听说啊
回复
28楼
我想一定是一些职能部门提出来的吧,他们的审批意见经常让你哭笑不得!
回复
29楼
如果要断开就不叫环状管网了,应该算是枝状管网了。
回复
30楼
环状是对的,应是两条进水管.消防栓是发生火灾时用的,消防栓是出水泄压口,平时是不用的.发生火灾才用,什么水压对流,在管网上应设阀门,设阀门是维修方便.
回复
31楼
既然是环状管网为什么只有一条进水管?(应该是两条)如果是一台消防泵就可以是枝状供水,那样就不必成环了.规范里讲得很清楚.
回复