消防给水问题,请指教
caoermeicem
2006年01月09日 12:40:40
只看楼主

像这样的消防环状管道,不断开是错的么?不明白一个单层厂房建筑,共用了8个消火栓,一条进水管环状布置,有人说“必须从中断开一处,不然两股水流相向对流 ,不断开就一定错!”希望大家指教!

像这样的消防环状管道,不断开是错的么?不明白

一个单层厂房建筑,共用了8个消火栓,一条进水管环状布置,

有人说“必须从中断开一处,不然两股水流相向对流 ,

不断开就一定错!”

希望大家指教!
免费打赏
caoermeicem
2006年01月09日 12:41:16
2楼
希望大家指教!
回复
zhh_1977
2006年01月09日 13:09:54
3楼
楼主大概表示的那个意思:
回复
caoermeicem
2006年01月09日 13:48:31
4楼
是的,就是这个,多谢!
希望大家指教!
回复
caoermeicem
2006年01月09日 15:29:22
5楼
怎么没人知道么?
回复
carter801122
2006年01月09日 16:22:24
6楼
不会吧,既然是要成环网就一定会出现他所考虑的对流,不管是几条进水管。那不就成了只要是环网就不对的谬论了。
回复
zjl-8
2006年01月09日 23:54:25
7楼
是的,楼上说的没错。
回复
ah-wangjun
2006年01月10日 02:04:17
8楼
有个外行人说“必须从中断开一处,不然两股水流相向对流 ,
回复
waycom
2006年01月10日 11:11:33
9楼
对流是缪论
回复
猪仙
2006年01月10日 13:50:18
10楼
强烈建议提出对流的那个人去看看心理医生。。。。。。
回复
0qiqi
2006年01月10日 14:13:19
11楼
环状是对的,可以按水力学方法分析水流在管道内的流向。不断开优于断开。环网上应设阀门分段。
回复

相关推荐