罐区底板与既有地下消防管紧挨着,如何处理?
phlyman
phlyman Lv.9
2010年09月20日 09:32:10
只看楼主

一个扩建项目,装卸站的罐区底板,500mm厚,现在施工单位来问说是底板底面紧贴着原有的铸铁和PVC的消防管了,问如何处理。我问过我们这边的老工程师,说可以在管道周围包裹一圈素混凝土加强,或者可以在底板和管道相贴处底板垫层中配筋,垫层是100厚素砼的,这两种方法可行么?另外还有个问题,由于场地时杂填土,设计时要求挖去再回填素土夯实,现在基坑开挖后有几根管道露在外面了,施工单位说这样再回填用电动夯得话,对管道会有影响,问能不能管道周圈的土不挖掉,我觉得这样可以,反正是大底板乘力,只要其他地方按设计回填夯实应该就没问题了,这样可行么?

一个扩建项目,装卸站的罐区底板,500mm厚,现在施工单位来问说是底板底面紧贴着原有的铸铁和PVC的消防管了,问如何处理。我问过我们这边的老工程师,说可以在管道周围包裹一圈素混凝土加强,或者可以在底板和管道相贴处底板垫层中配筋,垫层是100厚素砼的,这两种方法可行么?

另外还有个问题,由于场地时杂填土,设计时要求挖去再回填素土夯实,现在基坑开挖后有几根管道露在外面了,施工单位说这样再回填用电动夯得话,对管道会有影响,问能不能管道周圈的土不挖掉,我觉得这样可以,反正是大底板乘力,只要其他地方按设计回填夯实应该就没问题了,这样可行么?
免费打赏
zwfang
2010年09月20日 14:25:50
2楼
可以采用中、粗砂垫层,用水撼法(用振动棒),管道上面放100厚聚苯泡沫板,此处底板太薄可配钢筋加强,这样基础沉降压瘪泡沫板就可以了,我已经处理很多了
回复
phlyman
2010年09月20日 16:07:34
3楼
水撼法(用振动棒)是不是就使水冲夯实呢?假如施工单位坚持要用机械夯实,管道上面放100厚聚苯泡沫板会不会破坏原有管道呢?
回复

相关推荐