6KV的系统,有三个电容柜,每个里面是星接 而且都有PT 有开口三角绕组,现在上面的综保要取个零序电压 做不平衡电压保护 请问怎么取 多谢!!
6KV的系统,有三个电容柜,每个里面是星接 而且都有PT 有开口三角绕组,现在上面的综保要取个零序电压 做不平衡电压保护 请问怎么取 多谢!!
2楼
取A相PT的a端和C相的n端,其中A相n接到B相的a端,B相得n端接到C相的a端即可。同时C相n端要接地。
原理如图下图所示:希望对你有所帮助
回复
3楼
问题是 我有三个柜子 每个柜子里 有一组PT 也就是有三个开口三角
回复
4楼
楼主 你这三台电容柜是由一台断路器柜一次性投入么,那就必须把三台电容器柜的电容三相分别都并联起来,相当于把三台电容柜的电容做成一组电容,只用一组PT就可以解决问题,其余两组PT就不用了。我认为每台电容柜各装一台真空接触器,做成分组投切的还合理一些
回复
5楼
是一次性投入的 没有别的办法了 比如三个零序 是串还是并?
回复
6楼
一次性投入的话 就把三台电容柜的电容三相分别都并联起来 只用一组PT就可以了,其余两组PT就用不上了:hug:
回复
7楼
楼上同志说的很对
回复
8楼
楼主说的PT是不是指的放电线圈,就是接成开口三角取零序电压
回复