电梯井钢筋移位怎末处理好?
qin735026395
2010年09月19日 20:49:37
来自于建筑施工
只看楼主

11层楼 .捣电梯井混泥土的时候 卸料时由于操作空间太小 加上绑扎钢筋时加固不好 卸料斗把电梯井的剪力墙钢筋碰移位了10公分 现在我们只能把一排钢筋割掉 在重新植筋?[ 本帖最后由 qin735026395 于 2010-9-19 20:50 编辑 ]

11层楼 .捣电梯井混泥土的时候 卸料时由于操作空间太小 加上绑扎钢筋时加固不好 卸料斗把电梯井的剪力墙钢筋碰移位了10公分 现在我们只能把一排钢筋割掉 在重新植筋?

[ 本帖最后由 qin735026395 于 2010-9-19 20:50 编辑 ]
免费打赏
chst
2010年11月10日 22:03:36
2楼
只有这样处理了
回复
mybbx11
2010年11月11日 18:15:56
3楼
应该是植筋处理了。
回复
土木王二小
2010年11月12日 15:08:51
4楼
比较方便的处理当然是植筋处理,但是植筋的质量必须要保证
回复
z_wei001
2010年11月13日 13:59:43
5楼
要是我们公司,肯定用“风镐”把移位处的混凝土打掉,然后重新浇筑。
不过一定要趁混凝土强度不高的时候。:lol
回复
youshuizhidao
2010年11月14日 10:57:40
6楼
植筋是骗人而已!
保护层那么小怎么能保证植筋的固定。
即使植上钢筋也不能保证能通过砼和原有的钢筋做有效的搭接。
回复
jiangweihua
2010年11月27日 10:02:36
7楼
用冲击钻配合电锤钻槽,钢筋起弯,起弯角度不能太大。
回复
xutingsong
2010年12月01日 20:45:34
8楼
植筋或者打掉部分混凝土把钢筋复位
回复

相关推荐

APP内打开