GGD的柜子额定电流可以做到多大?
混在电气
混在电气 Lv.12
2010年09月19日 13:09:08
只看楼主

各位成套厂的同仁,请教一下。GGD的柜子额定电流可以做到多大?看标准是3150A,是否可以做到4000A或者更多呢?

各位成套厂的同仁,请教一下。GGD的柜子额定电流可以做到多大?看标准是3150A,是否可以做到4000A或者更多呢?
免费打赏
tianlexiner
2010年09月29日 15:17:12
32楼
没见过那么大的GGD 做好了拍照片看看 谢谢
回复
fengping19800
2010年09月29日 17:13:13
33楼
GGD是可以做到6300A的,柜体是非标的啦!另外如果你们公司的GGD的3C型式试验没有做6300A的话,那么眉头是需要更改的,可以用你们公司已做到6300A的其他柜型代替。
回复
zjzwf
2010年09月29日 22:30:10
34楼
呵呵,没见过那么大的~ 学习了!
回复
zfwkkgzjs
2010年09月29日 23:10:59
35楼
我们的证书是2500的,我们做到了5000的,柜体加深,。
回复
shanshuimeijun
2010年09月30日 01:04:56
36楼
可做到6300A没有问题,但一般都在3000-4000A
回复
ai0808yy
2010年09月30日 09:12:47
37楼
4000A的做过,母线有点麻烦
回复
mct1991
2010年09月30日 09:20:33
38楼
一般可以做到3150A,,,,,再大就是不符合标准了
回复
yutaolion
2010年09月30日 09:34:59
39楼
感谢楼主提出的好问题。学习了。
回复
zxiaohai
2010年09月30日 20:38:02
40楼
XUEXIXIAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
回复
hzx84184
2010年09月30日 21:17:44
41楼
我做到4000。也许到不算大
回复

相关推荐