各位成套厂的同仁,请教一下。GGD的柜子额定电流可以做到多大?看标准是3150A,是否可以做到4000A或者更多呢?
各位成套厂的同仁,请教一下。GGD的柜子额定电流可以做到多大?看标准是3150A,是否可以做到4000A或者更多呢?
32楼
没见过那么大的GGD 做好了拍照片看看 谢谢
回复
33楼
GGD是可以做到6300A的,柜体是非标的啦!另外如果你们公司的GGD的3C型式试验没有做6300A的话,那么眉头是需要更改的,可以用你们公司已做到6300A的其他柜型代替。
回复
34楼
呵呵,没见过那么大的~ 学习了!
回复
35楼
我们的证书是2500的,我们做到了5000的,柜体加深,。
回复
36楼
可做到6300A没有问题,但一般都在3000-4000A
回复
37楼
4000A的做过,母线有点麻烦
回复
38楼
一般可以做到3150A,,,,,再大就是不符合标准了
回复
39楼
感谢楼主提出的好问题。学习了。
回复
40楼
XUEXIXIAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
回复
41楼
我做到4000。也许到不算大
回复