GGD的柜子额定电流可以做到多大?
混在电气
混在电气 Lv.12
2010年09月19日 13:09:08
只看楼主

各位成套厂的同仁,请教一下。GGD的柜子额定电流可以做到多大?看标准是3150A,是否可以做到4000A或者更多呢?

各位成套厂的同仁,请教一下。GGD的柜子额定电流可以做到多大?看标准是3150A,是否可以做到4000A或者更多呢?
免费打赏
cyj101
2010年09月27日 17:07:23
22楼
做是可以是的,不过是非标的了,不常用的
回复
hkq78516670
2010年09月27日 17:35:38
23楼
没那么快做好,刚刚把开关装上去。
要等国庆回来啦。我刚去看了。是一米2的。
回复
lhruijun
2010年09月27日 17:55:30
24楼
6300A 的可以做,关键是看你3C过了没?
回复
jibinwwj
2010年09月27日 22:51:14
25楼
我们的做到6300A
回复
starcraftdong
2010年09月28日 10:05:36
26楼
很感谢楼主提供的资料,对我真的是很有用。以后希望能多发一些这样好的东西。
回复
hanxu777
2010年09月28日 17:17:36
27楼
有见过4000的GGD,但是柜体是非标的,有见过4000的GGD,但是柜体是非标的,要很大!
回复
hazxt
2010年09月28日 17:26:48
28楼

做多大电流和用不用不锈钢没有什么关系吧,只要结构强度达到要求就可以了
回复
混在电气
2010年09月29日 10:12:48
29楼
现在非标设备做得越来越好了啊
回复
yangping_nj
2010年09月29日 13:00:14
30楼
6300能做的 ,看看在不在3C认证范围内。
回复
hwc_wy
2010年09月29日 13:28:25
31楼
做过5000A的,柜子大了,高度上考虑母排顶盖也变动了一些