220KW电机在起动过程中,低压柜放炮了。
swing-1
swing-1 Lv.3
2010年09月17日 21:07:51
来自于继电保护
只看楼主

各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake

各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。
电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake

1.jpg


3.jpg


4.jpg


2.jpg

免费打赏
brightsea
2010年09月21日 15:27:20
12楼
220的低压电机直接启动也不是问题
只要经过计算就没有问题

现在的问题是启动时为什么低压柜会出现问题?
大家讨论的方向不要搞错了
回复
kakalover
2010年09月21日 16:43:25
13楼
3000KW的电机直接启动见过吗?真是的,大惊小怪!电压等级不一样啊。
回复
kakalover
2010年09月21日 16:47:49
14楼
这个接地估计是接触不良,加上启动时候很大的启动电流,抽屉后面的触头发生拉弧现象,进而扩大为相接地了。其他原因也有可能的,绝缘降低,异物搭接,人为破坏,等等。最可能的就是之前说的了
回复
qbw4607
2010年09月21日 20:01:15
15楼

同意这个观点。现场电气工作的一个特点就是,虽然电气人员事事小心,但是往往在设备启动或送电瞬间发生类似事故,令人猝不及防,事后基本上无法判断确切原因,只能做出推断。而且外行的领导一般均不理解,做为电气技术人员还要受到无端指责...
--200KW电机直接启动在大型企业司空见惯的事情。
回复
chfzj03
2010年09月21日 21:12:48
16楼
380V的电压等级的话,最好用软启。我们前几天这边有一个200KW的电机就放炮了,原因就是接触不好,导致缺相
回复
swing-1
2010年09月21日 21:55:00
17楼



我们这个现场就是,电气操作人员太不正规了,什么都不注意,想怎么起电机就怎么起,真是担心呀。
回复
mr_yon
2010年09月22日 11:44:53
18楼
插接件或触头拉弧破坏绝缘造成短路.
回复
guo6225
2010年09月22日 22:34:31
19楼
领导不理解?我看多数是技术不到位吧!
回复
shijian1981
2010年09月23日 09:40:19
20楼
反正小心驶得万年船。
回复
一天涯浪子一
2010年09月24日 09:26:36
21楼
220KW的电动机直接启动,如果开关电器、母线等选型不当,烧坏也只是时间问题。