各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake
各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。
电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake
2楼
看不清楚,电动力引起亦有可能。
回复
3楼
保护动作很快啊!
短路后,真凶已经一起飞灰湮灭,找到真凶比较难!
回复
4楼
220KW的电动机怎么会直接启动
回复
5楼
送电之前应该都摇过绝缘了吧!
电机很大(这么大的一般都用6KV或10kV),其启动电流非常大,可能导致在启动过程中发生单相接地,可能性有两种:
1、存在异物,在送电前不接地,所以绝缘合格,但启动期间启动电流很大,电动力很大,使得异物产生单相接地;
2、某相回路中存在接触不良,在大电流启动期间拉弧,导致产生单相接地!
回复
6楼
若故障原因已查清,请楼主告知故障原因! 谢谢
回复
7楼
初步认定是接触不良造成的,很可能是抽屉没有推到位,造成虚接而引起的拉弧。等认定后,再来告之各位。:victory: :handshake
回复
8楼
直接启动是没有问题的。电源容量和压降都满足条件。
回复
9楼
可能触头虚接造成的
回复
10楼
:L 天那,200KW也直接启动,不晓得你们杂个设计的,是不是用了国产二流品牌的断路器,一般来说,断路器质量不好也会引起上述的情况,不一定是单相接地引起的,可能是断路器触点接触时电流过大造成的
回复
11楼
220KW电动机直接启动,还没见过,我这里55KW以上都用软启动器,或者直接就用变频器。
回复