请问电度表正反转与三相电源倒相有无关系
yan-peifeng
2006年01月06日 20:17:58
只看楼主

有一家公司在我公司配电室接了一路电源开始电度表是反转,高压倒相时电度表能倒过来吗?在什么情况下电度表能倒过来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!在不倒电流互感器的情况下。

有一家公司在我公司配电室接了一路电源开始电度表是反转,高压倒相时电度表能倒过来吗?在什么情况下电度表能倒过来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!在不倒电流互感器的情况下。
免费打赏
石大头
2006年01月08日 15:21:47
2楼
好象不应该在这里问吧!!到供配电或者元件成套去吧!
回复
mlkljp
2006年01月08日 20:57:14
3楼

应该是电度表的二次线的问题,应该是极性接反了.
调整相序是不行的.
回复
wzk845
2006年01月08日 23:16:09
4楼

注意检查电度表的电流与电压线的相序,有可能是接入电度表的电流与电压线不同相所至.
回复
zouys
2006年01月08日 23:16:24
5楼
不动电流互感器,那你可以改变电压互感器的接线相续。
回复
遵义
2006年01月09日 08:55:36
6楼
极性接反!
回复
tzd007
2006年01月09日 17:45:51
7楼
如为CT接入,检查电流二次线极性是否正确,是否与电压保持同相
回复
syr_123
2006年04月04日 16:48:28
8楼
三相表如果不给表零线.从别处引零线.用220电表是否还工作
回复
syr_123
2006年04月04日 16:51:09
9楼
我的邮箱 syr_123@163.com
回复
王若男
2006年04月04日 21:07:29
10楼
只要是从同一个系统中引用零线,给电度表220v的电压,那电表就会转动的,它的顺转与倒转只与互感器的极性有关,与电压是没有关系的
回复
guangzh5886
2007年05月12日 10:00:51
11楼
倒相没有用的,因为CT跟相电是一起的,你倒高压侧,低压侧也跟着倒了,CT跟相电也倒了,没有用的
改变CT的极性可以了
回复

相关推荐