我做的结构 两层框架加一层地下室,59*49m,以为当时概念不是很清楚,现在只标了地下室的底板和墙后浇带,因为顶板是人防院做的,人防院也没有做后浇带,不知道会不会有问题
我做的结构 两层框架加一层地下室,59*49m,以为当时概念不是很清楚,现在只标了地下室的底板和墙后浇带,因为顶板是人防院做的,人防院也没有做后浇带,不知道会不会有问题
2楼
为防止混凝土开裂,顶板及上部结构最好都设后浇带!
回复
3楼
毫无疑问是从上做到下啊
回复
4楼
理论上有问题,不过做就做了,如果没有开裂怕什么
回复
5楼
顶板肯定也要跟着做的:lol
回复
6楼
应该上面的也设置后浇带,下次得注意啦,
回复
7楼
首先搞清楚后浇带的作用:后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。 仔细考证一番就知道了。如果不是从基础作到顶怎么防止裂缝和沉降!
回复
8楼
地下室底板、顶板及竖壁要做后浇带,上部结构59m,规范55m,可以不做。7#把道理说清楚了,地下室是基础部分,上部是框架结构,可以在地下室完成后在施工上部结构
回复
9楼
可以不设,如不放心,可以用加强带
回复