低压柜0.4KV隔离刀,如果不断开负荷,可以分隔离刀吗?
低压柜0.4KV隔离刀,如果不断开负荷,可以分隔离刀吗?
12楼
主要得看下方回路的负荷,若下级负荷不大,虽然违规还是没多大关系的
回复
13楼
夸张。。。。。。。
回复
14楼
一定是不能分的 那样太危险了 ,很容易拉弧然后相间短路的 。坚决不能带负荷分断隔离刀的(小点负荷可以,但是尽量避免啊)
回复
15楼
一定是不能分的 那样太危险了 ,很容易拉弧然后相间短路的 。坚决不能带负荷分断隔离刀的(小点负荷可以,但是尽量避免啊)
回复
16楼
说句不该说的话,楼主既然跑到网易电气论坛注册来了估计就是搞电了。那么你问的问题就是不该问的问题。要不可能就不是电专业的
回复
17楼
一般情况下是不允许带负荷分开隔离刀的
回复
18楼
貌似能分合2A的感性电流,5A的容性电流
回复
19楼
千万别带负荷拉闸
回复