低压柜0.4KV隔离刀,如果不断开负荷,可以分隔离刀吗?
低压柜0.4KV隔离刀,如果不断开负荷,可以分隔离刀吗?
2楼
大负荷肯定不行,最好是不要带负荷操作
回复
3楼
一般情况下是不允许带负荷分开隔离刀的,隔离刀无灭弧作用,带负荷操作易出现危险!
回复
4楼
一定是不能分的 那样太危险了 ,很容易拉弧然后相间短路的 。坚决不能带负荷分断隔离刀的(小点负荷可以,但是尽量避免啊)
回复
5楼
5A以下可以。
回复
6楼
一定是不能分的 那样太危险了 ,很容易拉弧然后相间短路的 。坚决不能带负荷分断隔离刀的
安全永远是第一位的
回复
7楼
没错!
回复
8楼
说句不该说的话,楼主既然跑到网易电气论坛注册来了估计就是搞电了。那么你问的问题就是不该问的问题。要不可能就不是电专业的。
回复
9楼
中秋节下雨,没有月亮
回复
10楼
我刚开始的时候还真直接断开过电容柜隔离刀,上边投了三组30的电容,还好没事。断开之后才想起来电容还投着呢
回复
11楼
请楼主遵守规定
回复