地下室挡墙的保护层厚度
zlylrp111
zlylrp111 Lv.13
2010年09月16日 10:05:13
只看楼主

地下室挡墙的保护层厚度(有防水)众说纷纭,有50、40、30,对应于水位高低究竟取多少合适?防水的使用年限一般是20年左右,那么到了使用年限后如何修复(侧墙、底板),每个所谓专家都也含糊闪烁;请高手指教!

地下室挡墙的保护层厚度(有防水)众说纷纭,有50、40、30,对应于水位高低究竟取多少合适?
防水的使用年限一般是20年左右,那么到了使用年限后如何修复(侧墙、底板),每个所谓专家都也含糊闪烁;请高手指教!
免费打赏
jing-hannan
2010年09月16日 10:13:44
2楼
迎水面保护层厚度不小于50,背水面不小于30
回复
wtx0405
2010年09月19日 14:49:09
3楼
根据《地下工程防水技术规范》4.1.7条,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。