什么是50线??
天天画不累
2006年01月05日 09:53:48
来自于建筑施工
只看楼主

什么是50线?本人不是施工的

什么是50线?本人不是施工的
cao_jun_qi_1981
2006年01月06日 12:31:24
2楼
就是室内设计地坪标高+0以上500毫米的线用来控制施工标高
回复
antiwindy2005
2006年01月19日 11:43:15
3楼
请问2楼的朋友,50线是指建筑标高还是结构标高,若是结构标高,再做地面的时候50线是否还有用,窗台一般高度为900,依据结构标高50线,是否还能保证900的高度呢?
我是初学者,烦请指教!
回复
antiwindy2005
2006年01月19日 11:43:39
4楼
请问2楼的朋友,50线是指建筑标高还是结构标高,若是结构标高,再做地面的时候50线是否还有用,窗台一般高度为900,依据结构标高50线,是否还能保证900的高度呢?
我是初学者,烦请指教!
回复
sundanchenjun
2006年01月19日 19:33:52
5楼
50线为建筑标高,每层现浇板完成、该层墙体砌筑好之后,测量员会发50线,该50线为建筑标高,即从现浇板结构面量至50线,一般应当大于500mm。例如设计要求室内楼面建筑作法为:结构完成后再浇30mm厚C20细石混凝土(随捣随抹),那么正常说来,从结构面起至50线应当为52.5——53.5mm之间比较好。
回复
zy1393697
2006年01月20日 09:23:06
6楼
施工现场一般做500线,即以建筑标高0.000以上在墙体上用墨线弹出高于0.000正好500MM的水平线,多高层为各层建筑标高以上500MM,例如二层地面建筑标高为3000,500线弹在高于3000的500水平,即从0.000算起此线标高为3500MM.500线的作用是控制水平标高,给各项工作的高度一个参照高度线,例如门口设计为2100MM高,则门口过梁的底标高从500线上为2100-500=1600MM,这样所有2100高的门都能保证门上口在一个水平高度上.
回复
zy1393697
2006年01月20日 09:28:57
7楼


我们这边的作法是以建筑标高留500线,结构标高正常留,如二层设计建筑标高3000,则结构标高为2950,500线以3000为基上500即3500,这样作地面时从500线下返500正好是地面标高,900窗台则从500线上返400即窗台标高.
回复
luk2008
2006年01月20日 13:39:03
8楼
不要忘记了水平定位也有50线的说法!
回复
lucite
2006年01月20日 23:42:37
9楼
好象50线没有70好用
回复
工匠大师
2006年01月22日 08:11:30
10楼
一般50线是从楼梯处向上引测的控指标高的控制线。是从下层50线+建筑标高=上层50线,这样实际50线,据楼板底是500+地面做法得长度就对了。既50线下由两个尺寸组成。50公分加地面做法。
回复
太行山深处
2006年01月23日 15:36:22
11楼
50线有三种:建筑50线,结构50线和墙柱50线。这里所说的50指500mm.
1、在进行结构施工时,一般放结构50线,即从楼层结构面上返50,在混凝土浇筑时,以次来控制楼层标高和混凝土浇筑厚度。但此高度一般有0~5误差不等。原因是:此标高通常做在钢筋上,混凝土浇筑时钢筋被铙动,产生误差。
2、建筑50线一般用以装修工程,以便控制建筑地面,窗台标高。也可采用建筑1000线,省得弯腰去测量,完全由个人喜好而定。建筑50线一般比较精确,由结构50线而产生的误差,也在地面施工时,通过建筑50线来纠正。
3、墙柱50线是指墙柱边界的500mm线,用来控制墙体,柱子的位置。例如全钢大模板施工,钢板厚6mm,龙骨高80mm,则当自龙骨外侧至50线为41.4cm时,表示墙体的位置正确。简单明了。
为了方便,放线员一般都放50线,因为这个数据工人易记,也成为习惯,不用向大家一一交代。为了省事,减少工作量,把结构50线也省了,只放建筑50线和墙柱50线。所以,施工时最好想放线员确认一下!!!
回复

相关推荐