人防区域的排水泵(不是消防电梯基坑排水用)属不属于消防水泵的其中一种?
设计走心
2010年09月16日 09:24:39
只看楼主

人民防空工程设计防火规范(GB 50098—98)7.8 消防排水7.8.1 设有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。7.8.2 消防排水设施宜与生活排水设施合并设置,兼作消防排水的生活污水泵(含备用泵),总排水量应满足消防排水量的要求人民防空工程设计防火规范(GB 50098—2009)7.8 消防排水7.8.1 设置有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。7.8.2 消防排水设施宜与生活排水设施合并设置,兼作消防排水的生活污水泵(含备用泵),总排水量应满足消防排水量的要求。

人民防空工程设计防火规范(GB 50098—98)
7.8 消防排水
7.8.1 设有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。
7.8.2 消防排水设施宜与生活排水设施合并设置,兼作消防排水的生活污水泵(含备用泵),总排水量应满足消防排水量的要求

人民防空工程设计防火规范(GB 50098—2009)
7.8 消防排水
7.8.1 设置有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。
7.8.2 消防排水设施宜与生活排水设施合并设置,兼作消防排水的生活污水泵(含备用泵),总排水量应满足消防排水量的要求。

原来2009年10月1日之前本人所在当地审图公司的认为人防区域的排水泵(不是消防电梯基坑排水用)不属于消防水泵。
现在审图的反过来认为属于消防水泵,属于消防设备,要按消防负荷配电。
不知道同行各位对此有何见解?
免费打赏
zg9527zg
2010年09月16日 10:22:24
2楼
有防爆要求的吧
回复
ghostwode12
2011年06月23日 14:40:46
3楼
新民规规定一,二类高层建筑的排水泵属于一,二级负荷