我要做一个水泵配电箱,其中一个水泵是45KW。不知道配这水泵要截面积多少的电缆(用YJV 3+1芯),开关容量又是多少。电压为AC380V。
我要做一个水泵配电箱,其中一个水泵是45KW。不知道配这水泵要截面积多少的电缆(用YJV 3+1芯),开关容量又是多少。
电压为AC380V。
2楼
70+35够不够?我想知道
回复
3楼
直接启动,正常配线YJV-3*35+E16。
星三角启动,正常配线2(YJV-3*25+E16)。
如果桥架内敷设且桥架内比较拥挤适当放大一级。
回复
4楼
3楼说的基本上是对的,不过,如果这台水泵属消防水泵,最好能放大一级
回复
5楼
开关容量是125的就可以。
回复
6楼
电缆用3*16+1就行。
回复
7楼
3×16+10 载流只有74 够吗?
够的话为什么?
回复
8楼
谢谢!
“星三角启动,正常配线2(YJV-3*25+E16)。” 为什么要2跟YJV-3*25+E16 ?
回复
9楼
消防水泵的话,会有什么不同? 水泵90A , 3×35+16已经可载126A了,够了吧。 请大虾指导一下。
回复
10楼
3楼已经说得很清楚了,断路器选100A即可,如果想省事,直接查开关厂家样本,有些上面会有电动机配合表的。