排气阀的直径是如何计算出的?
mzhen
mzhen Lv.2
2006年01月04日 12:06:40
只看楼主

在立管的最高处一般都会设有排气阀,有自动的,有快速的。那么,何时用自动的,何时用快速的?它们的公称直径又是如何计算的呢?

在立管的最高处一般都会设有排气阀,有自动的,有快速的。那么,何时用自动的,何时用快速的?它们的公称直径又是如何计算的呢?
免费打赏
zjl-8
2006年01月10日 00:06:31
12楼
呵呵,多谢楼上的热心,学习了。
回复
ah-wangjun
2006年01月10日 02:00:05
13楼

有心人哦
回复
mzhen
2006年01月10日 17:35:24
14楼
谢谢大家!
回复
mzhen
2006年01月12日 12:13:55
15楼

我看到一家设计院设计的预作用系统,主管道为DN200,在主管道的末端却加上了DN150的快速排气阀,是他们设计的不合理,还是对预作用系统另有规定呢?
回复
zhanghaijun760209
2006年01月12日 18:20:03
16楼
根据我国规范,干式和预作用系统的配水管道必须设快速排气阀.作用主要是报警阀开启后向管网供水时,使空气尽快排出,用水取代.干式系统要求1min内充满水,故排气时间应该在几十秒以内排完.当然快速排气阀管径越大,排气越快,安全性越高.其它消防用的排气阀却没有这么高的要求
回复
fljrose.1981
2006年01月13日 13:52:45
17楼
可以理解,但是预作用或者干式系统排气阀的公称直径怎么计算呢?不会没有依据的啊!
回复
bhyzhoumeyi
2006年01月13日 21:08:39
18楼
长知识!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
xfd831
2006年01月14日 20:59:16
19楼


国标图集上讲的清清楚楚怎么选排气阀的管径的.
回复
眼镜王子
2006年01月14日 23:31:08
20楼


按照这个计算,如果是消火栓系统,根本不可能来得及排气,排气阀最小也要DN25才可行.
回复
huangqingxi
2006年02月05日 16:40:30
21楼
楼主好有心啊,我们也学习学习哦!