排气阀的直径是如何计算出的?
mzhen
mzhen Lv.2
2006年01月04日 12:06:40
只看楼主

在立管的最高处一般都会设有排气阀,有自动的,有快速的。那么,何时用自动的,何时用快速的?它们的公称直径又是如何计算的呢?

在立管的最高处一般都会设有排气阀,有自动的,有快速的。那么,何时用自动的,何时用快速的?它们的公称直径又是如何计算的呢?
ah-wangjun
2006年01月04日 14:09:35
2楼
哈哈。没有计算过,室内系统一直就用DN25的,感觉有多少气也能排掉了,不过我承认感觉不能代替公式,不知哪有公式?哪位会算?
回复
mzhen
2006年01月07日 12:49:06
3楼
可是我看过一些别的设计院设计的图纸上主管道为DN200,在末端加了一个DN150的快速排气阀;也见过有用DN15,DN25的,我查了一下资料,都没有提到它们的直径是怎么怎么计算出来的。纳闷...
回复
mzhen
2006年01月07日 12:50:00
4楼
有没有知道这方面的朋友再给点建议,谢谢了!
回复
zhanghaijun760209
2006年01月07日 19:35:20
5楼
我通常按照主管道管径的1/6~1/8计算,计算出来的值小于DN15时,取DN15即可
回复
mzhen
2006年01月08日 08:46:02
6楼

请问:这种计算的依据是什么?还是大家通常习惯这么做?
回复
zhanghaijun760209
2006年01月08日 10:30:38
7楼
我是在某本参考书看到的,时间长了书名想不起来了,日后找到了在告诉大家.
回复
mzhen
2006年01月08日 11:47:13
8楼

恩,好的!先谢谢了!
回复
詹小楠
2006年01月08日 16:05:57
9楼
好像是按主管道的1/6估算的
我是在国标图籍上看到的,给水配件吧好像是里面有浮球阀,水利控制阀的那本。
回复
jiazhg2000
2006年01月09日 16:28:54
10楼
根据经验来说,一般都采用DN25自动排气阀。(个人意见)
回复
詹小楠
2006年01月09日 16:56:46
11楼
今天上班特意找了一下
是国标图籍01ss105<常用小型仪表及特种阀门选用安装>
第34页.说到按流量-压差曲线查图.或简略选用口径为主管直径的1/8.
哈哈,兄弟们有依据了..........
回复