纠结,幼儿园应不应该做消防报警。
caoyiqiao
caoyiqiao Lv.4
2010年09月15日 12:54:57
来自于防雷减灾
只看楼主

现在做一个幼儿园,建筑面积4300多平方米,按建筑设计防火规范GB50016-2006第11.4.1第8条:8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;应设置火灾自动报警系统。但我们总工说不做, 有高手能解释下吗?是广州的。

现在做一个幼儿园,建筑面积4300多平方米,按建筑设计防火规范GB50016-2006第11.4.1第8条:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
应设置火灾自动报警系统。但我们总工说不做, 有高手能解释下吗?是广州的。
iamcmh
2010年09月15日 14:15:50
2楼
都强制性条文了,还能不做吗?
回复
rmrmrm
2010年09月16日 08:32:39
3楼
规范语法问题导致理解有歧义,编规范的要去小学回回炉了
回复
zzs584007
2010年09月16日 11:26:12
4楼
必须做,这还有啥说的。
回复
zzs584007
2010年09月16日 11:27:15
5楼
出了问题谁负责?再说了,规范是说的是最低标准。
回复
rainforestest
2010年09月21日 13:19:07
6楼
肯定要做 我刚做了一个类似的
回复

相关推荐

APP内打开