请教大家个问题:
1、地下汽车库内,设置了平时送风火灾时补风的风机房,那么,风机出机房前应设置防火阀是该设几度的?
2、屋顶正压送风机前是否可以不设防火阀?
3、地下室水泵房内,设一个排风机和一个送风机,排入各自井道,应该加防火阀吗?设在什么位置?井道均为水泵房单独使用。
是否应该在排风机的进口和送风机的出口设70度的防火阀,70度阀门熔断关闭,输出电信号,关闭连锁风机?
2楼
1.排烟补风用系统上的防火阀温度温度
现在有争议
新的防火规范的意见征求槁上,要求是280度
2.
可不设防火阀
3.
仅排风的话
如果没有风机房且风管不穿越水泵房
可不设防火阀
通风系统上需要设置防火阀的位置见规范
回复
3楼
谢谢版主
1、的防火阀,装70度的可以吗?
回复
4楼
看了网上一篇论文
http://lw.chinaue.com/html/2009-8-11/2009811223931466443.htm
上面有一点这么写:
4.地下汽车库机械进风系统的送(补)风机可选低噪轴流风机或者高温轴流风机,此时送(补)风机入口设置70℃防火阀还是280℃防火阀呢?规范中并无明确规定。笔者认为具体设置哪种防火阀,要看是否当时设置了送(补)风机房。
如果当时设置了送风机房,该机房应采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。此时送(补)风机与着火区是隔开的,此时送(补)风机房入口处设置70℃防火阀即可,由于补风管内送入低温的新风,防火阀不会很快熔断,不影响排烟使用,只有在排烟风机前的280℃防火阀熔断后,补风系统才能联锁停机。
如果当时未设置送(补)风机房,此时送(补)风机与着火区是连通的,送(补)风机本身受到烟火威胁,送风温度极易达到70℃,此时关闭防火阀及送风机,而此时排烟温度尚未达到280℃,这样会造成还在排烟时却已经没有补风了,因此此时送风机出口处应设置280℃防火阀。为了避免造成排烟风机关闭而补风风机继续运行的情况出现,应对补风机与排烟风机联锁控制,即排烟风机后的280℃防火阀关闭后,补风机后的280℃防火阀跟着一起关闭,排烟风机与补风机一起联锁关闭停止运行。
回复
5楼
2、必须设置。:call:
回复
6楼
楼上2设为什么?
回复
7楼
加压送风系统设计的一个基本原则就是尽量不设任何阀门
回复
8楼
学习学习,很好,呵呵。。。。。。。
回复
9楼
-----我一直是这么认为,实际也是这么做的,但是有些审图的要求加,无奈。
回复
10楼
补充一下二楼的意见:
第三种情况,不设防火阀还有个前提,就是送排风竖井应仅是水泵房使用,如果还有其他防火分区使用,应在设备与竖井连接处设置防火阀。
回复
11楼
2楼回答正确。
回复