市政建设中的排污管道使用的误区(转自:深圳建设网)
hushuntong
hushuntong Lv.7
2006年01月04日 09:35:07
只看楼主

一. 关于管道的误区在当前的市政管道的选择上分为DN300mm?DN500mm使用PVC管道,DN600mm?DN800mm使用HDPE,DN900mm以上使用玻璃钢管道,这些好象是成了一个不成文的惯例;这种现象看起来好象符合市场的规律---90年代的PVC大行其道,90年代末是PPR流行,2000年开始是HDPE大量建厂,现在又变了玻璃钢;所以管道的使用也变成了象服装一样成了流行的趋势,对于它们的作用好象是不太关心,大家都说自己的最好,那么到底是怎么回事呢?我们就细细地看看

一. 关于管道的误区
在当前的市政管道的选择上分为DN300mm?DN500mm使用PVC管道,DN600mm?DN800mm使用HDPE,DN900mm以上使用玻璃钢管道,这些好象是成了一个不成文的惯例;这种现象看起来好象符合市场的规律---90年代的PVC大行其道,90年代末是PPR流行,2000年开始是HDPE大量建厂,现在又变了玻璃钢;所以管道的使用也变成了象服装一样成了流行的趋势,对于它们的作用好象是不太关心,大家都说自己的最好,那么到底是怎么回事呢?我们就细细地看看
二. 性能的比较
a. PVC---它具有高熔点性,高密度、高硬质、耐酸碱、使用寿命长、施工简单、造价低、自身防鼠、柔性能,能很好地做到管土共用,用在市政排水排污上是一种比较理想的材料。
b. HDPE---它具有耐酸碱、高密度、使用寿命长、施工简单、造价中、柔性能、能很好地做到管土共用,用在市政上它的缺点是熔点低,引来鼠害。
c. 玻璃钢管---它耐酸碱无物能比,使用寿命长,钢性能,不能做到管土共用。用在市政上造价高。
三. 管道的不合理使用
根据它们的自身特点,现在的那种使用模式就真有点不合理了,在现在正在建设的工程当中,很少见到真正的合理使用,例:PVC管道生产早就突破了过去最大口径500mm,现在以能生产DN2000nm了,而且还能现场制造,更能节省不必要的开支和不浪费材料,为什么不能使用呢?再者:HDPE管道从设计到施工都没有人提出要做好防鼠措施,我们总不能等到管道被老鼠咬乱了再来想办法吧,那时的管道里集聚着大量的杀人气体,会给维修带来太多的不便,现在就做好措施不是更省工、省钱吗?最后是玻璃钢管,它不是最大的管道却独占最大的市场,在软基础上使用它就要因它的硬质性能而增加相应的成本,比柔性能的PVC和HDPE的造价要高出30%或更高,广东是沿海省份也是软地基础的大省,今年投入市政管道的资金高达几十亿,我们若是合理去使用管道那要节约多少钱!我们自己也是纳税人啊!
免费打赏
弓手
2006年01月15日 16:40:42
12楼
目前很少有用钢管作为排水管
回复
chenzongshao18
2006年01月16日 10:30:13
13楼
现在用HDPE管作为排水管也太贵了吧,不知你们那边造价是多少?
我们这边钢筋混凝土管贵了很多,造价很高,业主不敢用.
回复
gerui001
2006年01月17日 09:44:47
14楼
我推荐U-PVC缠绕管,口径从300-3000防鼠害,使用口径越大价格越有优势。现场缠绕节省运费,可根据检查井距离进行缠绕。减少接头,我们最长做过40米一根的口径1500的排污管道
回复
weizsjs
2006年01月18日 14:26:15
15楼
玻璃钢管的厂家搞定了甲方 .谁也没办法.
回复
andyhebenben
2006年01月21日 11:01:09
16楼
其实在选择管材上,甲方的意见往往比我们设计方要重要得多
这个很现实,厂家给甲方回扣,甲方就用他们的材料
你设计方其实什么多发表不鸟~~~~郁闷中
回复

相关推荐