市政建设中的排污管道使用的误区(转自:深圳建设网)
hushuntong
hushuntong Lv.7
2006年01月04日 09:35:07
只看楼主

一. 关于管道的误区在当前的市政管道的选择上分为DN300mm?DN500mm使用PVC管道,DN600mm?DN800mm使用HDPE,DN900mm以上使用玻璃钢管道,这些好象是成了一个不成文的惯例;这种现象看起来好象符合市场的规律---90年代的PVC大行其道,90年代末是PPR流行,2000年开始是HDPE大量建厂,现在又变了玻璃钢;所以管道的使用也变成了象服装一样成了流行的趋势,对于它们的作用好象是不太关心,大家都说自己的最好,那么到底是怎么回事呢?我们就细细地看看

一. 关于管道的误区
在当前的市政管道的选择上分为DN300mm?DN500mm使用PVC管道,DN600mm?DN800mm使用HDPE,DN900mm以上使用玻璃钢管道,这些好象是成了一个不成文的惯例;这种现象看起来好象符合市场的规律---90年代的PVC大行其道,90年代末是PPR流行,2000年开始是HDPE大量建厂,现在又变了玻璃钢;所以管道的使用也变成了象服装一样成了流行的趋势,对于它们的作用好象是不太关心,大家都说自己的最好,那么到底是怎么回事呢?我们就细细地看看
二. 性能的比较
a. PVC---它具有高熔点性,高密度、高硬质、耐酸碱、使用寿命长、施工简单、造价低、自身防鼠、柔性能,能很好地做到管土共用,用在市政排水排污上是一种比较理想的材料。
b. HDPE---它具有耐酸碱、高密度、使用寿命长、施工简单、造价中、柔性能、能很好地做到管土共用,用在市政上它的缺点是熔点低,引来鼠害。
c. 玻璃钢管---它耐酸碱无物能比,使用寿命长,钢性能,不能做到管土共用。用在市政上造价高。
三. 管道的不合理使用
根据它们的自身特点,现在的那种使用模式就真有点不合理了,在现在正在建设的工程当中,很少见到真正的合理使用,例:PVC管道生产早就突破了过去最大口径500mm,现在以能生产DN2000nm了,而且还能现场制造,更能节省不必要的开支和不浪费材料,为什么不能使用呢?再者:HDPE管道从设计到施工都没有人提出要做好防鼠措施,我们总不能等到管道被老鼠咬乱了再来想办法吧,那时的管道里集聚着大量的杀人气体,会给维修带来太多的不便,现在就做好措施不是更省工、省钱吗?最后是玻璃钢管,它不是最大的管道却独占最大的市场,在软基础上使用它就要因它的硬质性能而增加相应的成本,比柔性能的PVC和HDPE的造价要高出30%或更高,广东是沿海省份也是软地基础的大省,今年投入市政管道的资金高达几十亿,我们若是合理去使用管道那要节约多少钱!我们自己也是纳税人啊!
免费打赏
柳清风
2006年01月05日 10:22:26
2楼
好 ,可是LZ有没有考虑甲方的原因呢?有时候我们这些搞设计的,还要听甲方的,当然了,咱们设计中完全可以从最节约最实际的情况出发,顶你先!
回复
jzh_nc
2006年01月05日 10:56:07
3楼
说得精啊!在下得好好学学!◎
顶起!支持楼主1
回复
linwg097
2006年01月05日 11:40:12
4楼
HDPE管道的防鼠措施?楼主能不能说说呢?
回复
弓手
2006年01月05日 17:09:05
5楼
玻璃钢管的使用很大程度上是厂家搞定了甲方!
回复
lb_lin_gzb
2006年01月05日 17:09:16
6楼
精彩,现在管材的选用基本已经是看供货商能力了,根本不客观。
回复
huvicn
2006年01月07日 21:37:17
7楼
大口径的可能采用涂塑钢管呀,什么问题都解决了,造价又低
回复
飞鱼
2006年01月08日 10:41:17
8楼
说得很不错啊,其实很需要这样类似的反思,现在材料使用的决定性因素都在厂家手上了……设计人员往往很难左右,有时只能寄希望于政府行为,不过估计也很难。

不知楼主可否介绍下PVC管为何没有鼠害问题?
回复
hushuntong
2006年01月08日 20:03:51
9楼

PVC在成料时以被氯化,氯是老鼠的天敌。
回复
woixixi
2006年01月14日 17:26:03
10楼
怎么没人用钢管了?
回复
heijindishi
2006年01月15日 10:57:34
11楼
钢管做排水管问题一箩筐,很不耐腐蚀.非满流的管道内寿命很短
回复

相关推荐