高层分区给水压力要求?
xianshiping
2010年09月14日 20:46:00
只看楼主

向各位大能请教: 如题,四个高层(18层),两个多层(6层)生活水箱在-1F,分3个供水区域,首层由市政管网提供,2-7层中区,8-18层高区,其中8-12F由高区13F通过减压后供水。 请教:1、各区域给水压力最低不小于??2、2F、7F、8F、12F、13F、18F这6层压力分别是多少?3、高层供水每下降1层楼,供水压力如何变化?

向各位大能请教:
如题,四个高层(18层),两个多层(6层)生活水箱在-1F,分3个供水区域,首层由市政管网提供,2-7层中区,8-18层高区,其中8-12F由高区13F通过减压后供水。
请教:1、各区域给水压力最低不小于??2、2F、7F、8F、12F、13F、18F这6层压力分别是多少?3、高层供水每下降1层楼,供水压力如何变化?
免费打赏
xianshiping
2010年09月14日 20:55:50
2楼
各位大虾给指点哈撒!
回复
xianshiping
2010年09月15日 19:53:44
3楼
咋没有人回答呢?是我的问题幼稚了??
回复
阿东18
2010年09月15日 20:48:56
4楼
3米层高的话2-9层中区,10到18层高区更合理了一些,这样只需减压10层即可。
回复
xianshiping
2010年09月16日 22:14:20
5楼
谢谢!是3米层高,泵房在底下-1层,变频水泵,有60m³的生活水箱,图纸设计是1层用市政管网直接供水,2-7楼、8-18楼是分的2个区,水表后压力最小是0.16MPA。这样可说明白了?谢谢指教。