减压阀如何减静压?...
ttsb
ttsb Lv.2
2002年03月13日 11:39:53
只看楼主

看过很多大虾的贴子,说减压阀与孔板之主要区别在于前者能减静压。说来惭愧,搞了这麽些年的给排水,对减压阀的减静压原理仍不甚了了。按道理,只要阀前后水是连通的,其静水压就应该一样,何来减静压一说?望各位同行赐惠解答!

看过很多大虾的贴子,说减压阀与孔板之主要区别在于前者能减静压。说来惭愧,搞了这麽些年的给排水,对减压阀的减静压原理仍不甚了了。按道理,只要阀前后水是连通的,其静水压就应该一样,何来减静压一说?
望各位同行赐惠解答!
免费打赏
z3zy
2003年01月20日 11:21:41
13楼
“减静压”是错误的说法!减压阀暂时隔断阀前后的水流,始终维持阀后压力为一定值。优质减压阀能产生“减静压”的效果。
回复
清源
2003年01月20日 16:48:38
14楼
迷宫结构,水力损失肯定小不了!
回复
chenxintianxiao
2003年01月28日 11:24:15
15楼
减静压是不是通过隔断水流来实现的?有一工程,静压很高,动压通过缩小管径可以满足要求,规范要求卫生器具配水点前静水压力不超过30~45m,我是不是要加一个减压阀来减去静压?
回复
icemoon
2003年02月12日 23:39:16
16楼
楼上的chenxintianxiao,哪个规范要求配水点前静水压力不超过30~45m,怎么我记得是60m?
回复
over1314
2007年06月17日 09:21:59
17楼
除非是隔断水流否则怎么减去静压?减动压就要简单很多了
回复
ljhuar5
2007年06月17日 12:39:05
18楼
住宅设计规范GB 50096—1999(2003年版)

6.1.3 住宅室内给水系统最低配水点的静水压力,宜为300~350kPa,超过时,应采取竖向分区或减压措施。
回复
siceman
2007年06月17日 17:10:50
19楼
1、减压阀只能同时减静压和动压!不能只减其中之一;


2、减压阀得基本作用原理是靠阀内流道对水流得局部阻力降低水压,水压降得范围由连接阀瓣得薄膜或活塞两侧得进出口水压差自动调节,因而既减动压(水流动时)又减静压(流量为0时);特别是在减压得同时不影响水流量。


3、通常所说的“减静压”从严格意义上来说是不准确的,因为“减”字含有能量损失之意,而在上述静止状态下并无能量损失。因此,实际上减压阀减静压是利用水力平衡原理使减压阀处于关闭状态来隔断上下游联系并维持(或控制)一个较低的、稳定的下游压力值。


4、动压减压原理是使减压阀处于一个能量损失过流件的状态。对减压阀而言,该缝隙是自动可调的,不像减压孔板那样(孔口固定不变),这也是可调式减压阀的可调之处,也是在使用减压阀时,设定的阀前、阀后压力并不可过大的原因。
回复
xingtianwujian
2007年06月17日 22:43:56
20楼
减动压能够理解,减静压究竟怎么回事,高手指教!
回复
youwei_hi
2007年06月18日 09:26:53
21楼
原理还是不太明白,但是<<给排水设计手册>>2版建筑给水排水p787的公式或许能给大家一点启示.
比例减压阀:
P2=P1/a
P2’=bP1/a
P1--进口压力
P2--出口静压
a--减压比
P2’--出口动压
b--出口动压直线部分压力和出口静压比,实验得0.8~0.9
回复
pingduli
2007年06月18日 15:25:25
22楼
其实我们所说的减压都是我们理解的静压.动压没有必要减,动压在水力计算的时候已经考虑,动压高了可以调整管径.所以我们所说的减压都是减静压.减压阀的工作原理我们不是很明白,那个原理图怎么也看不明白.
回复

相关推荐