2009年供配电专业考题:
ljm0705
ljm0705 Lv.2
2010年09月13日 18:23:14
只看楼主

2009年供配电专业考题:31-35某工厂配电站10KV母线最大运行方式时短路容量150MVA,最小运行方式时短路容量100MVA,该10KV母线供电的一台功率最大异步电动机,额定功率4000KW,额定电压10KV,额定电流260A,起动电流倍数6.5,起动转矩相对值1.1,此电动机驱动的风机净阻转矩相对值0.3,母线上其他计算负荷10MVA,功率因数0.9.31本案例中4000KW电动机驱动的风机起动时,电动机端电压最少为下列哪项数值?

2009年供配电专业考题:
31-35某工厂配电站10KV母线最大运行方式时短路容量150MVA,最小运行方式时短路容量100MVA,该10KV母线供电的一台功率最大异步电动机,额定功率4000KW,额定电压10KV,额定电流260A,起动电流倍数6.5,起动转矩相对值1.1,此电动机驱动的风机净阻转矩相对值0.3,母线上其他计算负荷10MVA,功率因数0.9.
31本案例中4000KW电动机驱动的风机起动时,电动机端电压最少为下列哪项数值?
A 10KV B 5.5KV C 5.22KV D 3KV
免费打赏
gz3450
2010年09月14日 00:05:45
12楼
母线相对值为100+4.4/ 100+4.4+29.3=0.78, 4.4 为预接负荷的无功功率,要特别注意,29.3为电动机额定输入容量,因不考虑线路阻抗,等于电动机额定启动容量
回复
luohuan
2010年09月14日 00:56:08
13楼
32 4000KW电动机起动前母线电压为10KV,计算这台电动机直接起动时最低母线电压为下列哪项数值?(忽略供电电缆电抗)
A 7.8KV B 8KV C 8.4KV D 9.6KV

4.4 为预接负荷的无功功率
29.3为电动机额定输入容量

Ustm=ustm*Un=10*(100+4.4)/(100+4.4+29.3)=7.8KV

12#的过程写的让人看着实在费解,也不在乎多加个括号吧。。。。
回复
zhy779339
2010年09月14日 06:51:35
14楼
哈不记得是无功了,谢提醒
回复
zhy779339
2010年09月14日 06:55:56
15楼
楼主应该共享下09年的题目
回复
ljm0705
2010年09月14日 08:45:36
16楼
只在网上找到这一题还没有正确答案,没有全题啊
回复
aaaafei
2010年09月14日 09:35:19
17楼
有点小气,至少也多分享几道题呀。
回复
哈哈20160718
2010年09月14日 11:09:34
18楼
“10KV母线最大运行方式时短路容量150MVA,最小运行方式时短路容量100MVA”
Ustm=ustm*Un=10*[(100+4.4)/(100+4.4+29.3)]=7.8KV
是因为求“电动机直接起动时 最低 母线电压”,所以Skm=100MVA 而不是 Skm=150MVA
是这样理解吗????
回复
ljm0705
2010年09月14日 12:20:06
19楼
为什么要选最小运行方式时短路容量?配电母线上的电压不能低于额定电压的80%吗?:(
回复
niday118
2010年09月15日 10:39:18
20楼
好东东,顶一个
回复
niday118
2010年09月15日 10:43:54
21楼
好东东,顶一个
回复

相关推荐

APP内打开