2009年供配电专业考题:
ljm0705
ljm0705 Lv.2
2010年09月13日 18:23:14
只看楼主

2009年供配电专业考题:31-35某工厂配电站10KV母线最大运行方式时短路容量150MVA,最小运行方式时短路容量100MVA,该10KV母线供电的一台功率最大异步电动机,额定功率4000KW,额定电压10KV,额定电流260A,起动电流倍数6.5,起动转矩相对值1.1,此电动机驱动的风机净阻转矩相对值0.3,母线上其他计算负荷10MVA,功率因数0.9.31本案例中4000KW电动机驱动的风机起动时,电动机端电压最少为下列哪项数值?

2009年供配电专业考题:
31-35某工厂配电站10KV母线最大运行方式时短路容量150MVA,最小运行方式时短路容量100MVA,该10KV母线供电的一台功率最大异步电动机,额定功率4000KW,额定电压10KV,额定电流260A,起动电流倍数6.5,起动转矩相对值1.1,此电动机驱动的风机净阻转矩相对值0.3,母线上其他计算负荷10MVA,功率因数0.9.
31本案例中4000KW电动机驱动的风机起动时,电动机端电压最少为下列哪项数值?
A 10KV B 5.5KV C 5.22KV D 3KV
免费打赏
ljm0705
2010年09月13日 18:25:18
2楼
32 4000KW电动机起动前母线电压为10KV,计算这台电动机直接起动时最低母线电压为下列哪项数值?(忽略供电电缆电抗)
A 7.8KV B 8KV C 8.4KV D 9.6KV
回复
sunriver1984
2010年09月13日 19:36:18
3楼
31B,32A
楼主应该共享下09年的题目
回复
zhy779339
2010年09月13日 20:47:14
4楼
第一题目是公式
回复
zhy779339
2010年09月13日 20:48:11
5楼
SQRT(1.1*0.3/1.1)*10=
回复
zhy779339
2010年09月13日 20:49:19
6楼
5.5
第二题应(100+10)/(100+10+1.732*260*10*6.5/1000)=
回复
zhy779339
2010年09月13日 20:54:22
7楼
差点不记得了电动机的怎么计算,把功率写错了
回复
yanxingang100
2010年09月13日 21:31:26
8楼
第一题,指导书P562页公式。
第二题,指导书P563页表14-3-1
应该是的这样的。
回复
huoche999
2010年09月13日 21:45:12
9楼
32到底选哪个?
回复
sunriver1984
2010年09月13日 21:49:13
10楼
6楼的有点错
公式里不是10,你没考虑cos,这里应该是Q
回复
lynjnu
2010年09月13日 22:05:19
11楼
我以为是全套的呢
回复

相关推荐

APP内打开