求助!非常棘手的问题~~~~~~
dczeng
dczeng Lv.2
2010年09月13日 12:12:02
只看楼主

在钢筋验收时施工单位有条梁的二排筋设计上是3根25,施工单位错放成2跟22!监理单位要求施工单位按图纸整改完毕后通知复检再浇筑混凝土!由于施工单位内部沟通不到位!出现错误的梁未整改而且未通知监理单位复检就进行混凝土浇筑!作为监理单位针对这问题开了罚款单!并且要求施工单位叫设计单位出加固处理方案!虽然施工单位接受罚款!但是那条梁施工单位他们自己随便在梁面上加放3跟25,用混凝土盖住。没有要求设计单位出相关变更或者补救方案!

在钢筋验收时施工单位有条梁的二排筋设计上是3根25,施工单位错放成2跟22!
监理单位要求施工单位按图纸整改完毕后通知复检再浇筑混凝土!
由于施工单位内部沟通不到位!出现错误的梁未整改而且未通知监理单位复检就进行混凝土浇筑!
作为监理单位针对这问题开了罚款单!并且要求施工单位叫设计单位出加固处理方案!虽然施工单位接受罚款!
但是那条梁施工单位他们自己随便在梁面上加放3跟25,用混凝土盖住。没有要求设计单位出相关变更或者补救方案!
作为监理单位虽然已经罚了款但是质量问题还是没改啊!
请问作为监理单位该如何处理这问题?最麻烦的就是检验批能签吗?
免费打赏
zh616290
2010年09月13日 13:08:12
2楼
告知设计单位,请设计单位验算后再处理。
回复
yuhua8641
2010年09月14日 23:52:37
3楼
赞同楼上做法
回复
jck1995
2010年09月15日 09:31:01
4楼
赞同楼上说法
回复
lmg0306
2010年09月15日 09:37:23
5楼
个人认为应该首先下达停工令,然后告知建设单位,由建设方联系设计单位到场研究处理方案。对于这种施工单位的行为应该严惩。
回复
d113375743
2010年09月16日 15:56:59
6楼
随便放3跟25的没用的 没有箍筋形成骨架~~
回复
fchgjf
2010年09月16日 20:43:04
7楼
监理单位为服务单位,有几点必须遵守:涉及结构安全时立场要坚定;小问题要放过;多同各方沟通,做好热情服务、严格监理、以理服人。建议沟通业主后下发指令---局部暂停施工。待设计出具方案,施工单位处理完毕,各方验收后回复施工。