做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。
做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。
2楼
可以合用,但前室必需有。
回复
3楼
不能合用,考虑中间有防火门。
回复
4楼
高规 建规 编制组
明确规定: 消防电梯前室的消火栓不能计入室内消火栓!
虽然技术措施表示 消防电梯前室的消火栓可以计入室内消火栓!
要以规范为准!
回复
5楼
目前规范未规定可以计入室内,不算
回复
6楼
[ 引用 ] 2005-12-30 21:21:52.0 第 4 楼
高规 建规 编制组
明确规定: 消防电梯前室的消火栓不能计入室内消火栓!
虽然技术措施表示 消防电梯前室的消火栓可以计入室内消火栓!
要以规范为准!
??哪本规范?没看到过。
我这有本《全国民用建筑工程设计技术措施2003》给水排水专业
7.1.3条第2款第7条写着:消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
回复
7楼
规范的说法不能计入,但实际操作中有时可以计入,看地方规定吧,我们这儿可以的
回复
8楼
看情况,对于规范通常所说的“重要的建筑物”还是不要记入可使用消火栓吧,对于普通住宅的话可以记入,呵呵
回复
9楼
“高规 建规 编制组
明确规定: 消防电梯前室的消火栓不能计入室内消火栓! “其实建规能查到,高规查不到,而且建规是2001年的,技术措施确实2003年的。
回复
10楼
消防电梯前室的消火栓不能合用,如果合用就列入消火栓数量了,规范规定不算.
回复
11楼