消防电梯前室的消火栓能否合用
wwwggg7758521
2005年12月30日 08:24:03
只看楼主

做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。

做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。
gzh1982
2005年12月30日 08:53:48
2楼
可以合用,但前室必需有。
回复
vassili1972
2005年12月30日 17:45:59
3楼
不能合用,考虑中间有防火门。
回复
dongdongsan003
2005年12月30日 21:21:52
4楼
高规 建规 编制组
明确规定: 消防电梯前室的消火栓不能计入室内消火栓!
虽然技术措施表示 消防电梯前室的消火栓可以计入室内消火栓!
要以规范为准!
回复
tempozjg
2005年12月30日 21:23:10
5楼
目前规范未规定可以计入室内,不算
回复
wwwggg7758521
2006年01月21日 14:24:04
6楼
[ 引用 ] 2005-12-30 21:21:52.0 第 4 楼

高规 建规 编制组
明确规定: 消防电梯前室的消火栓不能计入室内消火栓!
虽然技术措施表示 消防电梯前室的消火栓可以计入室内消火栓!
要以规范为准!

??哪本规范?没看到过。
我这有本《全国民用建筑工程设计技术措施2003》给水排水专业
7.1.3条第2款第7条写着:消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
回复
飞鱼
2006年01月23日 01:08:14
7楼
规范的说法不能计入,但实际操作中有时可以计入,看地方规定吧,我们这儿可以的
回复
碧水
2006年01月23日 16:28:00
8楼
看情况,对于规范通常所说的“重要的建筑物”还是不要记入可使用消火栓吧,对于普通住宅的话可以记入,呵呵
回复
cadren
2006年02月07日 19:49:33
9楼
“高规 建规 编制组
明确规定: 消防电梯前室的消火栓不能计入室内消火栓! “其实建规能查到,高规查不到,而且建规是2001年的,技术措施确实2003年的。
回复
qsw_6
2006年02月07日 21:57:07
10楼
消防电梯前室的消火栓不能合用,如果合用就列入消火栓数量了,规范规定不算.
回复
ah-wangjun
2006年02月08日 00:46:23
11楼
见置顶帖http://co.163.com/forum/content/1666_58346_1.htm
回复