求助、求助……请教水流量问题
deng_gg
deng_gg Lv.2
2005年12月30日 00:30:20
只看楼主

我们单位上个月用水量5万多方。但平时每月平均用水量只有2千多方。上个月怎么会突然这么多?自来水公司解释为我们单位水管道可能有地方泄漏。不过5层的住户的确感觉水压不足,日常用水还行,只是热水器只能在用水高峰期过后使用。我不太清楚,要多大的口径才能造成5万方水的泄漏,我们的主管道是DN100的。有哪位仁兄帮助解释一下。泄漏口假设是在埋地主管道。水压比较大,水温正常,南方。1个月流5万方水,需要多大口径的管道不停的放?

我们单位上个月用水量5万多方。
但平时每月平均用水量只有2千多方。
上个月怎么会突然这么多?
自来水公司解释为我们单位水管道可能有地方泄漏。
2005年12月30日 09:26:23
2楼
绝对是水表或抄表出问题.
自来水公司这样解释实在是太黑心,虽然作为同行知道日子大家都不是很好过,
但这样一是不符合为人民服务的原则,二是容易被人抓住把柄.
DN100的管道全开一个月,是可能放出五W方的水的,但这样的是水以2M/S的速度从全开的管口冲出,
绝对把地面冲出一个大坑.而且,贵单位住宅将是无水压,而不是水压低.

准备到自来水公司闹吧.
回复
vassili1972
2005年12月30日 10:59:21
3楼
你通知大家不要用水,查总表,看走不走。走--漏了
回复
vassili1972
2005年12月30日 11:02:44
4楼
你个人工作也不到位,管理不善。
回复
theace_cxs
2005年12月30日 12:05:41
5楼
二楼查漏的方法对头.
不过问题是不可能漏这个量而没有冲坑\冒水\住户无水现象.
量变引起质变,所以已经不是漏与不漏的问题了.
回复
lydia314
2005年12月30日 16:05:27
6楼
二楼说的好着了
回复
kimfl
2005年12月30日 17:10:07
7楼
按平均流速2.6m/s计算,DN100的铸铁管流量为20L/S,20*3600*24*30/1000=51840立方米。
关闭用水点,查总水表,找出原因。
回复
deng_gg
2005年12月30日 23:11:42
8楼
谢谢2楼的解释,也谢谢7楼,你们都很专业。
我不是管理员。
是维修工,就因为这样,害得我元旦都不能放假,昨天已经开始更换主管道了。
今天累了一天,明天还要继续。
我只是觉得很冤,因为自来水公司说漏水,害得我们领导没头没脑地叫我们维修班的把单位的主干线都更换了。
听了你们的解释,觉得我们都比较笨,这些应该属于常识吧。我们学过气体流量计算,但对液体流量计算不太熟悉。只是大概知道和压力、温度、管径等有关系。具体怎么算这5万方的流量,不得而知,所以才会对自来水公司的解释无言以对,傻乎乎的感觉不可能罢了。