请教板式排烟口如何安装,其远端执行机构如何连接消防控制模块,远端面板上的复位1和复位2有什么区别,应如何用钢缆连接到板式排烟口。谢谢
请教板式排烟口如何安装,其远端执行机构如何连接消防控制模块,远端面板上的复位1和复位2有什么区别,应如何用钢缆连接到板式排烟口。谢谢
2楼
板式排烟口的安装,建议楼上的网友看看图集07K103-2的相关内容,
如没有该图集,可在本网站下载,愿能对你有所帮助。
回复
3楼
图集已看,大有收获,多谢楼上。但图集上没有介绍远控端手动复位Ⅰ、复位Ⅱ两个内六角复位旋钮的作用有何区别,仍没有找到答案,还请高手指点,谢谢。
回复
4楼
这个问题建议问厂家
回复
5楼
版主水平真高,能问厂家我就没麻烦了。
回复
6楼
复位1为限程卡子,复位后微动开关关闭反馈信号。复位2的作用复位钢丝绳,也就是关闭板式排烟口。拆开一个看看里面的机构工作原理就非常清晰了啊。钢丝绳穿KBG管安装,不超过三个弯头,否则钢丝绳复位非常费劲了
[
本帖最后由 gzxtj 于 2010-9-17 13:42 编辑 ]
回复
7楼
看看图籍我觉得应该
回复
8楼
楼上说的是对的,这个最好问厂家!~
回复
9楼
6楼说得很有道理,自己拆开研究一下就什么明白了,里面机构很简单。
厂家一般标配钢丝绳6米,如果太长或JDG弯头太多或者弯矩太小,都会造成钢丝绳卡死现象。所以安装时一定要注意。
当然,我曾经做过钢丝绳长达14米的,在板式排烟口上多加了弹簧,要不然是信号给了,由于管线阻力大于弹簧拉力,排烟口仍然无法打开。
回复
10楼
看图籍和问厂家一起吧,每个厂家的控制可能都有差别
回复
11楼
图集07K103-2上面确实有,才知道。:lol
回复