关于湿式报警阀的开与关的问题
xqh_2000_0
xqh_2000_0 Lv.2
2005年12月29日 11:35:27
只看楼主

各位仁兄,小弟不才请教一个设计中困惑的报警阀开与关的问题:1.湿式报警阀的阀瓣平时是敞开的还是关闭的?如果是关闭的,由于整个管网是闭式的,那么最不利处的湿式喷头在火灾发生时破裂后怎么会持续喷水呢?请各位一起探讨,发表意见,给我及大家理清最常见的消防报警的思路!Thanks & Best Regards!!

各位仁兄,小弟不才请教一个设计中困惑的报警阀开与关的问题:
1.湿式报警阀的阀瓣平时是敞开的还是关闭的?如果是关闭的,由于整个管网是闭式的,那么最不利处的湿式喷头在火灾发生时破裂后怎么会持续喷水呢?

请各位一起探讨,发表意见,给我及大家理清最常见的消防报警的思路!

Thanks & Best Regards!!
ah-wangjun
2005年12月29日 11:47:02
2楼
仔细看下它的构造,有个旁通的小管子维持压力的,具体的工作原理,一两句话说不清楚,你可以找到相关的章节看看
回复
xqh_2000_0
2005年12月31日 10:40:33
3楼
谢谢二楼老兄,但是还有个问题,我查了手册那根管子是这样的:
{ 喷淋管网————水流指示器————喷头
{ /
{ /
{ /
{ /湿式报警阀/————/延时器/————/压力开关/————/水力警铃/
{ /
{ /
{ /
{ ————消防水箱
{ /
{ /
{ 喷淋泵

火灾发生时,喷头喷水,此时:1、水流指示器动作报高火灾位置,2、管网水流冲击水力警铃,发出响铃报警
这里问题来了:1、喷头喷水,消防水箱的水要补充管网水必须经过报警阀,报警阀按理此时就应该打开了?2、管网水流动时,报警阀侧的那根小支管怎么会有水流出呢,平时为什么不流出来呢?而且支管上压力开关在水力警铃之前,水力警铃报警了压力开关应该也感应到,按理也应该有联动信号去消防控制室而打开喷淋泵了?




回复
pzz9191
2005年12月31日 15:17:37
4楼
湿式报警阀实际上是一个止回阀,(消防水箱的水只会流入系统,而系统的水不会倒回消防水箱)当发生火灾时,喷头破裂喷水,系统水压减小,高位水箱内的水经过湿式报警阀补进系统。湿式报警阀壳体与报警阀活动阀瓣的接触面周围有一圈小孔,平时阀瓣盖住小孔水不会流进小孔,当阀瓣打开时,消防水通过小孔流到压力开关及水力警铃。压力开关报警后,喷淋水泵自动启动。
你应该看看报警阀的原理。
回复
ah-wangjun
2006年01月01日 03:21:45
5楼
很久没有看那个构造图了,今天在家里也没有找到,楼上的兄弟说的是对的,我补充一点,就是报警阀那个小管在平时有个防误开功能,就是当管网只是渗漏时,水是通过旁通的小管补充的维持压力,不会造成误开报警阀,只有当水量达到一定流量才会开启然后有一系列的动作报警,我现在记得的就是这些了
回复
pzz9191
2006年01月01日 11:24:34
6楼
我见过的是上海金盾的,他的报警阀阀瓣中间有个升降式小阀瓣(相当于楼上说的旁通小管),当系统水流量很小时,水从小阀瓣流过,而压力开关不会报警。
回复
fl55987
2006年01月01日 12:20:54
7楼
湿式报警阀简单的说就是一止回阀,是关闭的.它分阀前和阀后压力,阀前是带喷头的那端,阀前压力为P1.阀后为P2.平时管网只有压力水,当发生火灾时喷头(68度)自爆,开始喷水-水流报警P1压力下降-阀瓣打开-水箱供水-压力开关动作-水力警铃报警-喷淋泵启动.
回复
fl55987
2006年01月01日 12:23:18
8楼
对了上海金盾网上可下一湿式报警阀系统模拟图很详细.
回复
siceman
2006年01月04日 20:45:51
9楼
湿式报警阀组是由一些相关部件组成的,主要有报警阀、总控制阀、测试阀、压力表、水力警铃等。
导阀型湿式报警阀的主要特点是,除了主阀心外,还有一个弹簧承载式的导阀,此导阀在压力正常波动范围内都是关闭着的,在压力波动小时不致使水流人报警阀而产生误报警,只有在火灾时,管网压力迅速下降,水才能不断流人,使喷头出水并由水力警铃报警。
隔板座圈型湿式报警阀的特点是主阀瓣铰接在阀体上,并借自重坐落在阀座上,当阀板上下产生很小的压力差时,阀板就不会开启,为了防止由于水源水压波动或管道渗漏而引起的隔板座圈型湿式报警阀的误动作,往往在报警阀和水力警铃之间的信号管道上设延迟器。延迟器是一个有一定容积的罐子,上部设有进水口和通往水力警铃的出水口,下部有—-—个口径较小的出水口,由报警阀来的水流流人延迟器,由于上部的进水口径大于下部的出水口径,于是部分水流聚集在延迟器中,只有当水流不断流入直到水能从顶部的出水口流到水力警铃时才开始报警。于是由于水压波动而暂时开启报警阀时,水力警铃就不会马上动作。延迟器的延迟时间一般为20—30s(当水压为0.05—0.2MPa)。
回复
xqh_2000_0
2006年01月06日 13:31:43
10楼


六楼的兄弟说报警阀阀瓣中间有个升降式小阀瓣,我怎么没找到,你在哪里看到的啊!
有谁能指点一本专业介绍报警阀工作原理的书或手册啊,先谢谢啦!
回复
bccva
2006年01月07日 10:53:54
11楼
當您找到一份濕式報警閥的説明書一切就明白了;其實很簡單;您們忘記說的就是報警閥前面必須有恒壓泵或水壓罐補壓,不然平時怎麽有用呢。
回复

相关推荐