我的同事在做钢结构时,有的人把抗风柱做成铰接,有的做成刚接,都各有各的理,请大家讨论一下。
我的同事在做钢结构时,有的人把抗风柱做成铰接,有的做成刚接,都各有各的理,请大家讨论一下。
2楼
抗风柱一般情况下都是铰接的
回复
3楼
查查门规CECS102:2002
回复
4楼
楼上的朋友,我查了门规CECS102:2002
但是没找到,能不能指点一下在多少页?
回复
5楼
门规上没有具体说,有的人说做成刚接受力好些,但是基础是不是费了点?柱脚费了点?
回复
6楼
给点原因,大家好讨论!
回复
7楼
给你2个帖子做参考:
http://co.163.com/forum/content/400_151828_1.htm
http://co.163.com/forum/content/400_139278_1.htm
回复
8楼
抗风柱是铰接的,它是作为摇摆柱来设计的,柱脚作成胶接,上边有二种结点,一种是不受顶部力,只是与钢梁连接。一种是受力,与钢架设计为一体,但都是铰接的。
回复
9楼
基本上都是做成铰接的.
回复
10楼
我也赞成铰接的好.
在PKPM计算中,如果是刚接的话,此时柱和梁都要承受很大的弯矩,柱和梁的截面自然要加大才能满足计算要求,浪费原料!不经济.
回复
11楼
抗风柱,顾名思义就是抵抗风的柱子。
个人的习惯就是在保证几何不变的前提下受力越简单越好,抗风柱就让他承受风荷载和墙体重量就行了,考虑的越多就越不方便,所以上下铰接是我的首选。不受屋面荷载的干扰,也不影响基础太多,何乐而不为呢?
回复