当标贯度为多少时,预应力管桩 就很难打下去?
ralin2002
ralin2002 Lv.4
2010年09月09日 10:26:31
只看楼主

当标贯度为多少时,预应力管桩 就很难打下去?就不适宜采用?中间夹得沙层标贯度达到40了

当标贯度为多少时,预应力管桩 就很难打下去?就不适宜采用?
中间夹得沙层标贯度达到40了
vexyu
2010年09月09日 12:27:30
2楼
可以采用先引钻的方法下打,并加桩尖
回复
xingzm_nora
2010年09月09日 15:05:45
3楼
一般情况下,标贯锤击数大于50时,预制桩沉桩困难
回复
newlt_179
2010年09月09日 17:16:07
4楼
同意楼上的,但是如果是夹有砂层的话就还得看砂层的厚度,太厚的话也没办法穿过.
回复
zwfang
2010年09月10日 09:07:01
5楼
一般大于40后是比较难打,超过50更是。必须用PHC桩,前些日子,我打39套试桩,达到58击,几乎打2000锤,80锤,跳高2800,设计桩准备减短
回复
zhangweiq82000
2010年09月12日 23:44:18
6楼
一般大于40后是比较难
回复
mayunjun
2010年09月17日 11:08:32
7楼
预制管桩采用静压或是锤击,当土层的标贯击数不小于15,且土层厚度较大时,一般就比较难打下去了,对于土层厚度不大于2米时,基本还能穿透。当土层标贯击数不小于20时,桩基穿透2米以上厚度的土层就会很困难,你所设计的桩基需要打到标贯击数40的土层根本不可能打下去。
回复
d1973
2010年09月26日 23:42:00
8楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复

相关推荐