求教:承台底层钢筋网的中规范中的疑惑!
飞天极舞
2010年09月09日 08:52:49
来自于桥梁工程
只看楼主

从事设计一段时间,都是参考着别人的图做!一般承台都是那样做的,桩基嵌进承台15厘米,桩主筋伸进承台,桩顶设置承台底主筋网,承台底设置一层φ16构造钢筋网。但按《JTG D62-2004 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》《JTG D63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范》理解,应该是桩顶设置φ16构造钢筋网,也就是大家通常看到主筋的位置,即是规范中所指的桩顶承台平面。请大家指点下是不是我理解有问题。

从事设计一段时间,都是参考着别人的图做!
一般承台都是那样做的,桩基嵌进承台15厘米,桩主筋伸进承台,桩顶设置承台底主筋网,承台底设置一层φ16构造钢筋网。
承台1.jpg
承台2.jpg
但按《JTG D62-2004 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》《JTG D63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范》理解,应该是桩顶设置φ16构造钢筋网,也就是大家通常看到主筋的位置,即是规范中所指的桩顶承台平面。请大家指点下是不是我理解有问题。
通用规范.jpg
地基规范.jpg
另外,按通常做法(上图)承台底设置一层φ16构造钢筋网,混凝土规范要求不得截断;地基设计规范要求桩顶主筋伸入连接的时候桩基要嵌进承台10厘米;那样底层钢筋网在桩顶不截断是不可能的,除非桩基浇注的时候底层钢筋网预埋,但搞过施工都知道从来都没那样做过,一般桩浇完了才开挖承台工作面。所有设计底层钢筋网的时候经常很纠结,截断还是不截断,截断不符合规范,不截断施工困难。但大家心里都知道,别人做的时候肯定要截断的,要不怎么弄进浇注好的桩基呢。
还有看到一个重庆交科院的图,不知道这样做是否符合规范。桩基不伸进承台,只在桩顶设几层钢筋网。
承台3.jpg
求各位大哥指点下!

承台1.jpg


承台2.jpg


通用规范.jpg


地基规范.jpg


承台3.jpg

免费打赏
旭日东升
2012年11月15日 10:14:16
22楼

这个可以按下图来理解。
回复
yangeu
2013年07月28日 08:10:00
23楼
几个方面的问题:(1)5.2.5规定,是针对桩顶与承台的协同作用,因为承台受力本身很复杂,有可能出现桩顶部位的受拉、受压,所以这个节点很容易疲劳,导致开裂,因此要设防裂钢筋网,破头伸入不截断,完全可以做到。不破头伸入就做在桩顶,防裂钢筋网,1到2道。(2)大家讨论的本身承台保护层过厚而要设的钢筋网那是另外回事情。
回复
菜鸟遇见大师
2013年07月28日 14:58:01
24楼
学习啦:lol
回复
btbt520
2013年07月30日 09:48:15
25楼
好东西应该学习。
回复
zh372100
2014年11月06日 10:23:12
26楼
应该设置钢筋网片且不应截断 看规范公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG D62-2004 条文说明9.6.8 最后一句话 说的很明确
回复
erweier841202
2016年11月03日 17:30:15
27楼
桩规2008 4.2.3-5 规定的比较好,
回复
liu443566876
2016年11月04日 10:02:17
28楼
这个是不能截断的
回复