求教:承台底层钢筋网的中规范中的疑惑!
飞天极舞
2010年09月09日 08:52:49
来自于桥梁工程
只看楼主

从事设计一段时间,都是参考着别人的图做!一般承台都是那样做的,桩基嵌进承台15厘米,桩主筋伸进承台,桩顶设置承台底主筋网,承台底设置一层φ16构造钢筋网。但按《JTG D62-2004 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》《JTG D63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范》理解,应该是桩顶设置φ16构造钢筋网,也就是大家通常看到主筋的位置,即是规范中所指的桩顶承台平面。请大家指点下是不是我理解有问题。

从事设计一段时间,都是参考着别人的图做!
一般承台都是那样做的,桩基嵌进承台15厘米,桩主筋伸进承台,桩顶设置承台底主筋网,承台底设置一层φ16构造钢筋网。
承台1.jpg
承台2.jpg
但按《JTG D62-2004 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》《JTG D63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范》理解,应该是桩顶设置φ16构造钢筋网,也就是大家通常看到主筋的位置,即是规范中所指的桩顶承台平面。请大家指点下是不是我理解有问题。
通用规范.jpg
地基规范.jpg
另外,按通常做法(上图)承台底设置一层φ16构造钢筋网,混凝土规范要求不得截断;地基设计规范要求桩顶主筋伸入连接的时候桩基要嵌进承台10厘米;那样底层钢筋网在桩顶不截断是不可能的,除非桩基浇注的时候底层钢筋网预埋,但搞过施工都知道从来都没那样做过,一般桩浇完了才开挖承台工作面。所有设计底层钢筋网的时候经常很纠结,截断还是不截断,截断不符合规范,不截断施工困难。但大家心里都知道,别人做的时候肯定要截断的,要不怎么弄进浇注好的桩基呢。
还有看到一个重庆交科院的图,不知道这样做是否符合规范。桩基不伸进承台,只在桩顶设几层钢筋网。
承台3.jpg
求各位大哥指点下!

承台1.jpg


承台2.jpg


通用规范.jpg


地基规范.jpg


承台3.jpg

fresherpro
2010年12月02日 12:21:39
12楼
看了黑龙江省院的设计图纸,主筋下只有一层16的网,文字说明未标明是否可以截断,桩基伸入承台15cm仅供参考
回复
liumang2047
2010年12月02日 21:29:25
13楼
一般都是截断的
主筋是主筋
底下那层是抗裂钢筋网片
回复
gaoyang9907
2010年12月03日 09:05:41
14楼
一句话,防裂的可以截断,受力的主筋不可以截断,回答完毕
回复
dengdengbuji
2010年12月05日 15:25:29
15楼
本人也是搞设计的,但这事情一直也不是很清楚,通过规范条文解释及《细则》可以很清楚的看到,所谓的承台底层几位最下面的防裂钢筋网,是可以截断的,而承台底层的受力主筋则是指位于桩顶的钢筋层,禁止截断。个人观点,谢谢
回复
飞天极舞
2010年12月13日 08:13:47
16楼
还是“防裂的可以截断,受力的主筋不可以截断”这个回答经典些!
看来受规范写得不明不白忽悠的人不止我一个啊!
回复
everest_tibet
2010年12月13日 19:25:38
17楼
菜鸟学习了啊~~~~~~
回复
a253540579
2010年12月22日 08:49:22
18楼
学习了,以后会接触的
回复
baolan85
2010年12月28日 15:21:19
19楼
蛮麻烦的 看到图纸 我就晕
回复
lgtumuzaixian
2011年04月13日 15:59:30
20楼
最近在做杭新景高速,涉及到此问题。如各位大虾高论,主筋是肯定不能折断地,承台底防裂钢筋网片建议在桩顶适当弯折,禁止折断。
回复
xxjl007
2012年11月15日 09:09:20
21楼
新人膜拜大神