小区负荷测算
ckunok
ckunok Lv.3
2010年09月08日 20:53:41
只看楼主

你好:我们在建的一个小区的概况(河南地级市):总建筑面积:145233㎡,其中住宅:120267㎡.商业:4682㎡.配套用房:948㎡ ,地下面积:19960㎡.其中户型80㎡——90㎡:270套、90——120:465套。120以上:300套.共九栋楼。我是这样计算的:270*6kw=1620kw*0.3=486kw、465*8kw =3720kw*0.25=930kw、300*10kw =3000kw*0.29=870kw.

你好:我们在建的一个小区的概况(河南地级市):
总建筑面积:145233㎡,其中住宅:120267㎡.商业:4682㎡.配套用房:948㎡ ,地下面积:19960㎡.其中户型80㎡——90㎡:270套、90——120:465套。120以上:300套.共九栋楼。
我是这样计算的:
270*6kw=1620kw*0.3=486kw、
465*8kw =3720kw*0.25=930kw、
300*10kw =3000kw*0.29=870kw.
住宅总负荷:=486+930+870=2286kw
生活变压器容量:2286/0.8/0.9=3387KVA。
非生活用电:消防及动力我按每户600w计算。
1035*0.6kw=621kw;
商业公共:(4682+948)*60w/㎡*0.8=270kw
地下室:19960*12 w /㎡*0.8=192kw
非生活用电负荷:(621+270+192)=1083kw
非生活变压器容量:1083/0.8/0.9=1504KVA
小区拟选用:生活:1台1000KVA、3台800KVA
动力及公建:2台800KVA
请大家指正,给出建议,谢谢。

[ 本帖最后由 ckunok 于 2010-9-11 20:21 编辑 ]
免费打赏
gaozuoqi
2010年10月09日 14:05:05
12楼
有没有高人能给算一下呢
回复
chenwenjun622
2010年10月09日 16:05:24
13楼
建议看看08D800民用建筑电气设计与施工其中的设计要点篇的住宅部分和商业部分!觉得单户功率偏大,功率计算没取同时系数(注意用户数按4KW折算以后再按照表格取)。
另外我觉得变压器负荷率取0.75比较好。各位看看有什么不对的地方,多多指教!

[ 本帖最后由 chenwenjun622 于 2010-10-9 16:06 编辑 ]
回复
ckunok
2010年10月09日 16:45:16
14楼
根据面积分三档:4kw,6kw,8kw.

非生活用电:消防及动力我按每户600w计算,这个没有找到确切的依据,是经验数据。
回复
oooooo800
2010年10月15日 15:53:07
15楼
学习来的 ,请问 0.3、0.25、0.29是什么东东?
回复
tanmeng_789
2010年10月15日 17:37:47
16楼
楼主可参照需要系数法等计算方式