小区负荷测算
ckunok
ckunok Lv.3
2010年09月08日 20:53:41
只看楼主

你好:我们在建的一个小区的概况(河南地级市):总建筑面积:145233㎡,其中住宅:120267㎡.商业:4682㎡.配套用房:948㎡ ,地下面积:19960㎡.其中户型80㎡——90㎡:270套、90——120:465套。120以上:300套.共九栋楼。我是这样计算的:270*6kw=1620kw*0.3=486kw、465*8kw =3720kw*0.25=930kw、300*10kw =3000kw*0.29=870kw.

你好:我们在建的一个小区的概况(河南地级市):
总建筑面积:145233㎡,其中住宅:120267㎡.商业:4682㎡.配套用房:948㎡ ,地下面积:19960㎡.其中户型80㎡——90㎡:270套、90——120:465套。120以上:300套.共九栋楼。
我是这样计算的:
270*6kw=1620kw*0.3=486kw、
465*8kw =3720kw*0.25=930kw、
300*10kw =3000kw*0.29=870kw.
住宅总负荷:=486+930+870=2286kw
生活变压器容量:2286/0.8/0.9=3387KVA。
非生活用电:消防及动力我按每户600w计算。
1035*0.6kw=621kw;
商业公共:(4682+948)*60w/㎡*0.8=270kw
地下室:19960*12 w /㎡*0.8=192kw
非生活用电负荷:(621+270+192)=1083kw
非生活变压器容量:1083/0.8/0.9=1504KVA
小区拟选用:生活:1台1000KVA、3台800KVA
动力及公建:2台800KVA
请大家指正,给出建议,谢谢。

[ 本帖最后由 ckunok 于 2010-9-11 20:21 编辑 ]
免费打赏
ckunok
2010年09月08日 21:44:36
2楼
请大家帮帮忙,给些好的建议。
回复
wojv2009
2010年09月09日 10:50:23
3楼
我是来学习的
回复
gamineshow
2010年09月09日 11:09:03
4楼
我也是来学习的
另那么多变压器的成本应该比单台大的要贵吧

还有具有双回路的系统该怎么算?
回复
ckunok
2010年09月10日 08:26:43
5楼
请大家看后,给出意见,多谢了。:)
回复
xyfly121
2010年09月29日 16:40:03
6楼
生活变压器容量:2286/0.8/0.9=3387KVA
请问,这个0.8和0.9是什么意思?0.9是功率因数吗?0.8呢?
不好意思我是来学习的。
回复
ckunok
2010年10月05日 10:07:52
7楼
0.8是变压器负荷率
回复
quantum2009
2010年10月05日 12:29:31
8楼
没有考虑同时系数可以吗?
回复
ckunok
2010年10月06日 08:41:14
9楼
这个是估算的,具体的设计院给出计算书,他们一般是以每栋楼计算的。我觉得有需要系数就可以了。
回复
loafer32
2010年10月06日 22:19:51
10楼
xuexi 学习
回复
wjking426
2010年10月08日 16:10:22
11楼
要是最初估算应该用指标法吧!望高手指点