一个头疼的问题,工业厂房夏季通风换气次数是10次,冬季的通风换热次数也是一样的吗?规范上总是含含糊糊,冬天要是按照夏天算,通风的热负荷也太大了!大家的通风的热负荷都是怎么算的?
一个头疼的问题,工业厂房夏季通风换气次数是10次,冬季的通风换热次数也是一样的吗?规范上总是含含糊糊,冬天要是按照夏天算,通风的热负荷也太大了!
大家的通风的热负荷都是怎么算的?
22楼
我的做法:把通风机按台数来控制,工业厂房夏季通风换气次数是10次,假如需要十台风机,那么,把这十台风机做成2~3个电气控制回路控制,冬季只开一个回路。
工业厂房冬季通风换气次数是不需要那么大的。尤其在采暖地区。原因就是通风耗热。
而且,工业厂房夏季通风换气次数10次太大了!如果你只采用了全面通风,那就有问题.应该多采用局部通风.
回复
23楼
这个问题要看你的10次换气的目的是什么,如果是为了消除余热那冬季可以大大减小换气次数;如果是为了保证一定的新风量量那通风量该是多少就是多少,如果热负荷比较大就应该采用最小新风量运新,而且要对新风加热,可以采用热回收装置节约热能。
回复
24楼
对于有散热源的大空间的通风问题(由于热压与风压的同时作用,工作区一般处在吹冷风状态),为保持工作区一定的温度,可以采用把夏天用的屋顶排风机倒转的方法,保持室内微正压,减小烟囱效应,使室外冷空气与屋顶温度较高的空气充分混合后,送达工作区,从而提高工作区的温度。的确是个新思路。
回复
25楼
通过冷热负荷来计算送风量,嘿嘿,不知道对不对!还请各位多多指教.
回复
26楼
冬天不可能按照这个换气次数算热负荷,如果按照这个来计算不把人吓死才怪了,你查查2005年9月在宁夏召开的技术交流会而发的论文集上面有一篇论文对此做了详尽的阐述,查查吧 ,没有的话给我留言
回复
27楼
这也是我遇到的问题,关注中,期望有好的解答。
回复
28楼
谢谢26楼!希望能提供给我看看!信箱genglei80@sohu.com!
回复
29楼
我找了,没有找到!在网上我没有搜索到!
回复
30楼
的确头疼,现在做一个项目里有500平,高度15m的风机房,平时里面根本没人,但还是要求采暖加机械通风,夏季还好说,通风就通风,每小时换气12次,这个冬季,按每小时换气12次的话,这个采暖该怎么做啊,救命啊,暖通达人快出来帮帮俺,俺只是做水的,要俺做这个还真吃不消:(
回复
31楼
把你这个风机房说的具体一点。
回复