一个让我一直很头疼的通风问题,大家来说说
genglei800430
2005年12月26日 16:17:22
来自于采暖供热
只看楼主

一个头疼的问题,工业厂房夏季通风换气次数是10次,冬季的通风换热次数也是一样的吗?规范上总是含含糊糊,冬天要是按照夏天算,通风的热负荷也太大了!大家的通风的热负荷都是怎么算的?

一个头疼的问题,工业厂房夏季通风换气次数是10次,冬季的通风换热次数也是一样的吗?规范上总是含含糊糊,冬天要是按照夏天算,通风的热负荷也太大了!
大家的通风的热负荷都是怎么算的?
免费打赏
hsscs
2005年12月28日 13:23:32
12楼
可能楼主只是在想你的工业厂房夏季通风换气次数是10次,冬季的通风换气次数是否应该也是一样的这个问题。
可以肯定:换气次数是应该要小些的。但是,工业厂房冬季通风的总换气量应该与夏季相同的。殊不知,冬季冷空气通过外门窗的渗透,通过外门开启进入的新风量就应该算是总换气量中的一部分!此新风量加上换气次数折算出来的风量等于夏季相同温度下总换气量就行了。这里提到的“夏季相同温度下总换气量”是因为冬季室外空气的温度低,折算与夏季相同温度后,空气量肯定会增大的。
回复
genglei800430
2005年12月28日 20:53:50
13楼
谢谢大家!我想问一下12楼折算成夏季相同温度下总换气量的根据是什么啊?是设计手册上的计算方法吗?不过温度不同空气的密度好像也差不多。
回复
f_jg2003
2005年12月29日 06:49:06
14楼
其实换气次数要减掉冷风渗透和冷风侵入耗热量,这应该是很明显的,但问题是这个与换气次数来比占比例很小,单减这些算出来的热负荷还是很大。
回复
qhdsjy4
2005年12月29日 16:54:32
15楼
同意7楼
回复
syx_8202
2005年12月31日 10:27:39
16楼
工业上应该以通风为重,俺觉得是不是用点好的设备,能尽量提高排风与新风的换热,这样节能一点
回复
syx_8202
2005年12月31日 10:27:59
17楼
新人,说错来了请别在意
回复
zxy777121zxy
2005年12月31日 11:23:40
18楼
可以考虑安装空气净化处理机这样可以大量减少通风的热负荷
回复
nky6666
2005年12月31日 18:19:30
19楼
看排风机运行多长时间,时间长就要考虑补热风等措施了,为了节能可以上热回收
回复
tiamo2003
2005年12月31日 23:27:51
20楼
确实是个够让楼主头疼的问题
czy104的这个这个做法是经验来的,那在实际运行中是否合理?

回复
cnmarqt
2006年01月02日 12:28:01
21楼
你可以采用热回收装置,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开