排烟口及送风口的开闭联动问题
alian751206
2005年12月26日 11:06:42
来自于防雷减灾
只看楼主

排烟口及送风口的开闭联动,每个排烟口都接到联动回路联动;送风口接到报警回路,关闭靠70度阀,请教各位老哥,风机和排烟口之间都做不做联动互锁?

排烟口及送风口的开闭联动,每个排烟口都接到联动回路联动;送风口接到报警回路,关闭靠70度阀,请教各位老哥,风机和排烟口之间都做不做联动互锁?
免费打赏
crazyboy
2005年12月26日 12:32:00
2楼
联锁关系还是有的,一般就是风机开,排烟口开;防火阀关闭后,相应风机关。应该是由软件完成的吧
回复
大胡子
2005年12月26日 13:47:25
3楼

不是由软件完成,一般通过继电器联动。
回复
crazyboy
2005年12月26日 19:36:32
4楼
看国标图集,防火阀与风机的联动,应该是继电器联动;排烟口和风机之间则是两种选择,可由软件完成也可直接联动。谢谢楼上的纠正!
回复
leeman
2005年12月26日 21:26:29
5楼
有的地下室风管是共用的,平时排烟口关闭,送风口开,火灾时联动关闭送风口送风机,同时打开排烟口排烟机,联动程序是软件,通过继电器实现实际操作。