电容柜里的接触器为什么和常用的不同啊?那上面三个辅助触点干什么用?分流的?可那线那么细!
电容柜里的接触器为什么和常用的不同啊?
那上面三个辅助触点干什么用?分流的?可那线那么细!
22楼
新手学习中!谢谢!
回复
23楼
解释得这么清楚的帖子很少了
回复
24楼
学习喽。。。
回复
25楼
现在都用复合开关了,过零投切,不会产生涌流
回复
26楼
在主触点闭合前闭合,他是一个电阻,用于限制电容器的涌流,楼上的说的很详细!
回复
27楼
细线是限流电阻,瞬间限制涌流。减少触点电容等等电气元件造成伤害,降低对系统产生的影响。细线是限流电阻,瞬间限制涌流。减少触点电容等等电气元件造成伤害,降低对系统产生的影响。
回复
28楼
xxyyeybsuuxsjhfudf
回复
29楼
:victory: 学习、学习
回复
30楼
16楼说的很对,抑制涌流的,内部是电阻。
回复
31楼
原来是这样呀,好像明白了一些~
回复