小弟住一楼,室内管道为水平串联,现回水仅20度,已排除管道堵塞的原因,请教各位大哥如何解决,十分感谢!(本楼共七层,楼上们都热,小区集体供暖)
小弟住一楼,室内管道为水平串联,现回水仅20度,已排除管道堵塞的原因,请教各位大哥如何解决,十分感谢!(本楼共七层,楼上们都热,小区集体供暖)
12楼
本楼已经过一户一表改造,现为单户控制,室内虽为串联,但整个系统并联,经测量室内进水口压力是3公斤,回水口2.9公斤,是否压差太小,如何解决呢?(二楼进水压力3公斤,回水2.2公斤,室内温度正常)
回复
13楼
由你家的回水测压点到回水主立管处是不是堵了,或者有高阻力阀门关小了?你的回水测压点到回水主立管处管段不正常。
回复
14楼
个人判断:流量不足造成.建议反冲一下!
回复
15楼
我上面说的不太对,其实你的和二楼的测压点应该是有高差的,如果高差3米的话,楼上供水3公斤,楼下就应该接近3.3公斤,因此供水管也是有问题的。楼上的压差那么大(已经太大了),可见不可能是循环泵小的问题,有问题的部分应该就是你的测压点到供回水主管道之间的部分。
再就是不知道楼主家测压时的测压点选在什么地方,互相之间有没有高差,如果供水管比回水管的测压点高,压差还应该减去这段高差,如果是在同样高度上,那么有1米循环压差按正常情况也不小了。
回复
16楼
水力垂直失衡,你必须找开发商。自己要解决只有加一个管道泵,扬程有6~8m就够了,流量用你的房间面积乘25kg。
回复
17楼
我与见到这种问题,没办法,水平串联,面积过大就是不好,我解决的办法是,原先的供回水立管都作为供水,然后在卫生间下一根总回水管,你要是加管道泵,那么别的单元又会出现问题。
再不直接把本单元供回水立管在地沟里直接接到热力入口处。
水平串联这么大的平数,超过100平最好用32的管,但是下返埋地又成了问题,看看能不能做跨越管。
回复
18楼
你的水平串联在加上跨越管 应该就解决了这个问题了。流速小,阻力大了,造成的流量小了。
回复
19楼
水平串联的通病,水平失调,首先看别人家热不热,如果热就说明自己家环路有问题,如果不热说明可能管径统统给小了,
回复
20楼
按楼上说的试试加水平跨越管也是好办法,至于楼上加泵不太可行,物业会找你的,因为你破坏了别人的工况,很可能整楼都被你影响,如果按楼上大哥说的30米扬程,整个小区都破坏了,如果加不超过五六米的小管道泵,晚上有噪声,
回复
21楼
供回水管道接的有问题
回复