我们公司的冷冻水管道是用泡沫玻璃保冷的,每天早上管道外壁就有很多的凝结水,请各位帮忙分析一下是什么原因,谢谢,管道在室外,高空,我们公司在苏州。
我们公司的冷冻水管道是用泡沫玻璃保冷的,每天早上管道外壁就有很多的凝结水,请各位帮忙分析一下是什么原因,谢谢,管道在室外,高空,我们公司在苏州。
2楼
估计原因如下:保温材料保冷效果差,使得低温传到了保温管外壁,外壁温度与空气温度温差大时候,就会有凝结水出现。
回复
3楼
原因1:保温厚度不够,看看你多大的管子,用多厚的保温
原因2:施工包的不严实,里面有空气进入,水蒸气与冷冻水管接触凝结成水,附着在保温层里面,导致保温层传热系数增大,恶性循环,最终导致滴水~~
回复
4楼
一般情况都是保温厚度不够,还有就是保温棉质量了
回复